输油管道工程设计规范 GB50253-2014
返 回
变小
变大
底 色

3.4 液化石油气(LPG)管道输送工艺

3.4.1 液化石油气管道输送工艺应按液化石油气输量、组分及各组分比例进行设计。
3.4.2 液化石油气管道应进行水力计算和热力计算。
3.4.3 液化石油气管道的沿程摩阻损失应按本规范公式(3.2.6-1、3.2.6-2)计算,并应取1.1~1.2的流态阻力增加系数。
3.4.4 液化石油气在管道中输送时,沿线任何一点的压力应高于输送温度下液化石油气的饱和蒸气压。沿线各中间泵站的进站压力宜比进站温度下液化石油气的饱和蒸气压力高1MPa,末站进储罐前的压力宜比进站温度下液化石油气的饱和蒸气压力高0.5MPa。
3.4.5 液化石油气在管道内的平均流速,应经技术经济比较后确定,可取0.8m/s~1.4m/s,但最大不应超过3m/s。

条文说明

3.4.1 在进行液化石油气管道系统输送工艺设计时用的输量、组分和各组分的比例,是根据委托设计合同规定的组分和各组分的比例。在委托设计合同规定中还应明确液化石油气的最大、最小年输量、月输量及日输量。如在委托设计合同中无法提供液化石油气的组分时,设计最高压力应按丙烯组分考虑。
3.4.2、3.4.3 液化石油气在输油管道中的流态一般为紊流混合摩擦区,管壁粗糙度对摩阻的影响较大,当管壁结垢或有轻度腐蚀时,对管输量影响较大,在设计计算时,要考虑在摩阻上乘以1.1~1.2的流态阻力增加系数。1.1~1.2系数取自《输油管道设计与管理》(同前)一书。
    当管道内液化石油气流速较高时,摩擦生热会使液化石油气温度升高,造成其输送温度下的饱和蒸汽压上升,影响输送,因此液化石油气管道在高流速时应计算管道温升和确定冷却方式。
3.4.4 为了保证液化石油气在管内始终保持液态输送,确保安全、稳定,管道沿线任何一点的压力都应高于输送温度下液化石油气的饱和蒸汽压,沿线各中间泵站的进站压力应比同温度下液化石油气的饱和蒸汽压高1MPa,末站进储罐前的压力应比同温度下液化石油气的饱和蒸汽压高0.5MPa。上述数据取自《输油管道设计与管理》(同前)一书,也参考了2000年意大利为利比亚设计的Wafa至Mellitah输送液化石油气的管道工程(含C3、C445.68%,含C2 0.33%,其他为C5及C5以上成分),该管道设计要求管道输送过程中任何一点的压力要比输送温度下液化石油气的饱和蒸气压高10bar(即1MPa)。
3.4.5 液化石油气在管内流速大时,摩阻损失增加也同时提高了油温,油温过高、油品蒸气压上升,为避免管道超压,出现汽液分离,形成段塞流或两相流,需对LPG进行冷却降温,这将使管道系统变得复杂。因此,在一般情况下,液化石油气在管道中的流速可取0.8m/s~1.4m/s,美国科洛尼尔管道的流速范围为2.2m/s~3.3m/s,故本规范规定最大流速不超过3m/s。

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475