城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
返 回
变小
变大
底 色

7.10 电力电容器

7.10.1 电力电容器检查清扫周期每年应至少进行一次。
7.10.2 电力电容器的检查、清扫,应符合下列规定:
    1 油箱应无明显凹凸、渗油、锈蚀和掉漆现象。
    2 熔断器应完好无损,固定接触应良好,其额定电流应符合保护要求。
    3 电容器室的运行温度及运行的本体温度不得超过制造厂的规定值。
    4 放电回路及指示灯应完好。
    5 通风道应畅通,风机运行应正常无异响。
    6 双极对外壳绝缘电阻值不应小于国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
    7 应检查电容器外壳的保护接地线是否完好,不允许接地的除外。
7.10.3 电力电容器预防性试验应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475