城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
7.8 高压熔断器
7.8.1 高压熔断器检查清扫每年应至少进行一次。
7.8.2 高压熔断器的检查、清扫应符合下列规定:
1 熔丝管应完好、焊接应严密,保护环应牢固。
2 熔丝规格应与负荷相匹配,不包括电压互感器一次熔丝。
3 跌落式熔断器应完好,熔丝管无变形、堵塞;消弧角(罩)应无变形、变位和烧伤情况,拉、合应灵活,动、静触头应接触良好、可靠。