城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
返 回
变小
变大
底 色

7.4 变压器

7.4.1 变压器日常保养项目、内容应符合下列规定:
    1 保持变压器及周围环境的整洁;
    2 当油枕的油位低于正常范围时,应及时补充同牌号、合格的绝缘油;变压器油的简化试验应按国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定执行;
    3 吸潮剂失效时应及时更换;
    4 防爆管隔膜有裂纹应更换;
    5 渗漏油处应及时处理;
    6 当有载调压变压器的切换开关动作次数达到制造厂的规定时,应进行检修。
7.4.2 变压器定期维护应每年至少一次。
7.4.3 变压器定期维护项目、内容,应符合下列规定:
    1 瓷套管应清除尘土、油垢,并应无裂纹、破损、闪络放电痕迹和松动;密封胶垫应无老化龟裂,渗漏油时应压紧或更换。
    2 油箱外壳及附属装置的清扫、检查应符合下列规定:
        1) 各部位涂层完好、清洁,油箱与油枕、散热器、防爆管和气体继电器等各接合面应紧密;
        2) 清除油枕集泥器中的水和污泥,油位计玻璃管应清晰透明、无破裂,不渗油;油量不足时,应按本规程第7.4.1条的规定执行;
        3) 瓦斯继电器油路畅通,挡板式瓦斯继电器试验跳闸触点应灵活可靠;
        4) 呼吸器玻璃罩应完整清晰,出气瓣不得堵塞;
        5) 油温计应指示正确,温度报警整定值应符合要求,测温管内必须清除水和污物,应充满变压器油;
        6) 各阀门不应堵塞、不渗漏油,转动部分必须灵活,开关位置标注应明显,实际开、关位置应符合运行要求;
        7) 冷却风扇应无变形和受损,转动灵活,风扇电动机外部应清洁无油污。
    3 各连接处连接应紧密,导线应无损伤、断股。
    4 测量变压器绕组绝缘电阻和吸收比,其数值应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
    5 接地装置连接紧固、可靠,无锈蚀,多股导线应无断股。
7.4.4 变压器预防性试验应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
7.4.5 运行中的变压器是否需要检修、大修,以及检修和大修项目及要求,应在综合分析下列因素的基础上确定:
    1 制造厂推荐的检修周期和项目。
    2 运行中存在的缺陷及其影响程度。
    3 负载和绝缘老化情况。
    4 历次电气试验和绝缘油分析结果。
    5 与变压器有关的事故和故障。
    6 变压器的重要性。
7.4.6 运行中的变压器有载分接开关是否需要检修及检修项目和要求,应在综合分析下列因素的基础上确定:
    1 制造厂推荐的检修周期和项目。
    2 有载分接开关动作次数。
    3 运行中存在的缺陷和影响程度。
    4 历次电气试验和绝缘油分析的结果。
7.4.7 运行中的变压器是否需要干燥,应在出现下列现象时,经综合分析作出判断:
    1 折算至同一温度下的tgδ值超过电力设备预防性试验规程的参考限值,或较上次测得值增高30%以上。
    2 换算至同一温度下的绝缘电阻值较上次测得值降低30%以上,吸收比和极化指数低于电力设备预防性试验规程的参考限值。
    3 变压器有明显进水受潮迹象。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475