城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.15 污泥处理系统

6.15.1 浓缩池(含预浓缩池)日常保养项目、内容应符合下列规定:
    1 每日检查进、出水阀门、排泥阀、排泥泵以及排泥机械运行状况并进行保养,定期加注润滑油。
    2 检查机械、电气装置,并进行相应保养。
6.15.2 浓缩池定期维护项目、内容,应符合下列规定:
    1 每月对机械、电气检修一次。
    2 设有斜管、斜板的浓缩池,每月对斜管、斜板冲洗清通一次。
    3 排泥机械、阀门及泵每年解体检修或更换部件,浓缩池每年排空一次;应检查斜管、斜板、支托架、池底、池壁等,并进行检修、防腐处理等。
6.15.3 浓缩池(含预浓缩池)大修理项目、内容应符合下列规定:
    1 每(3~5)年进行大修理,支撑框架、斜管、斜板局部更换。
    2 大修理施工允许偏差应符合表6.15.3的规定。

表6.15.3 浓缩池《含预浓缩池》大修理施工允许偏差(mm)
表6.15.3 浓缩池《含预浓缩池》大修理施工允许偏差(mm)

 注:L为出水堰堰口长度。
6.15.4 污泥脱水设备日常保养项目、内容应符合以下规定:
    1 每日检查脱水机、进泥设备、加药设备以及出泥设备的运行状况。
    2 按设备制造商提供的维护手册的要求定期对脱水设备、进泥设备、出泥设备以及加药设备进行检修,对长期开或关的阀门操作一次。
    3 定期维护工作宜委托制造商进行。
6.15.5 污泥脱水设备大修理项目、内容应符合下列规定:
    1 脱水设备、进泥设备、出泥设备以及加药设备的大修理周期、项目、内容及质量符合设备制造商维护手册上的规定;
    2 脱水设备大修理工作宜委托制造商进行。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475