城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
返 回
变小
变大
底 色

6.3 原水输水管线

6.3.1 原水输水管线日常保养项目、内容,应符合下列规定:
    1 进行沿线巡视,消除影响输水安全的因素。
    2 检查、处理管线的各项附属设施有无失灵、漏水现象,井盖有无损坏、丢失等。
6.3.2 原水输水管线定期维护项目、内容,应符合下列规定:
    1 每季对管线附属设施巡视检修一次,使其保持完好。
    2 每年对管线钢制外露部分进行防腐处理。
    3 输水明渠应定期检查运行、水生物、积泥和污染情况,并采取相应预防措施。
6.3.3 原水输水管线大修理项目、内容,应符合下列规定:
    1 当管道和管桥严重腐蚀、漏水时,必须更换新管,其更新管段的外防腐及内衬符合相关标准的规定,较长距离的更新管段按规定进行打压试验。
    2 当输水管渠大量漏水时,必须排空检修,更换或检修内壁防护层、伸缩缝等。
    3 有条件的城市,每隔2~3年做全线的停水检修,测定管内淤泥的沉积情况、沉降缝(伸缩缝)变化情况、水生物(贝类)繁殖情况,并制定出相应的处理方案。
    4 钢管外防腐质量检测应符合下列规定:
        1) 包布涂层不折皱、不空鼓、不漏包、表面平整、涂膜饱满;
        2) 焊缝填、嵌结实平整;
        3) 焊缝通过探伤抽检;
        4) 厚度达到设计要求。
    5 金属管水泥砂浆衬里质量检测应符合下列规定:
        1) 管线大修后,管子的水泥砂浆内衬厚度及允许公差应符合国家现行标准和表6.3.3的规定;

表6.3.3 内衬厚度及允许公差(mm)
表6.3.3 内衬厚度及允许公差(mm)

 2) 水泥(强度32.5级以上)与砂的重量比应为1:1~1:2,坍落度应为(60~80)mm;
        3) 水泥砂浆内衬厚度及允许公差应符合国家现行有关标准的规定,但内衬缝大于0.6mm时应处理;
    4) 表面平整度可用300mm直尺平行管线测定,内衬表面和直尺之间的间隙不应大于1.6mm;
    5) 表面粗糙度,应以手感光滑、无砂粒感为合格。

条文说明
6.3.2 对本条第1、3款说明如下:
    1 本款规定了对输水管线附属设施,如:排气阀、自动阀、排空阀、管桥等,每季应巡视检修一次。该款规定的巡视周期是最基本要求,有条件的供水厂,特别是远距离取水的供水厂,对输水管线的巡视周期应力争缩短,以确保输水管线的安全。巡检的各种附属设施中,重点之一要看自动排气装置是否灵敏有效。
    3 本款规定了输水明渠要定期检查运行、水生物、积泥和污染情况。此款规定的“定期”可由使用明渠输水的各供水厂结合自己实际情况确定。应形成定期明文制度,对检查出的问题应当及时处理,这样方能保证供水厂取水水质和取水水量。