城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ58-2009
返 回
变小
变大
底 色

5.8 10kV及其以下架空电力线路

5.8.1 架空线路巡视周期应根据线路具体情况、绝缘水平、环境污染程度、季节特点及线路负荷情况,由运行单位确定各种巡视周期,6kV以上架空线路应每月至少巡视一次。
5.8.2 架空线路巡视的主要内容应符合下列规定:
    1 杆塔巡视应包括下列内容:
        1) 杆塔是否倾斜,铁塔构件有无丢失、变形、锈蚀,螺栓有无松动;混凝土杆有无裂纹、疏松、钢筋外露,焊接缝有无开裂锈蚀,脚钉是否缺少;
        2) 基础有无损坏、下沉,周围土壤有无挖掘或沉陷,保护设施是否完好,标志是否清晰,杆塔周围有无危及安全运行的异常情况。
    2 横担及金具巡视应包括下列内容:
        1) 横担有无锈蚀、歪斜、变形;
        2) 金具有无锈蚀、变形,螺栓是否紧固,开口销有无 锈蚀、断裂、脱落。
    3 绝缘子巡视应包括下列内容:
        1) 瓷件有无脏污、损伤、裂纹和闪络;
        2) 铁脚、铁帽有无锈蚀、松动、弯曲;
        3) 绝缘子有无爆裂;
        4) 绝缘子串是否偏斜、开口销及弹簧销是否缺少或脱出。
    4 裸导线(包括避雷线)巡视应包括下列内容:
        1) 有无断裂、损伤、烧伤痕迹,化工污染地区有无腐蚀现象;
        2) 三相弛度是否平衡,有无过紧、过松现象;
        3) 接头是否良好,有无过热现象,连接线夹螺帽是否紧固、脱落等;
        4) 过(跳)引线有无损伤、断股、歪斜,与杆塔、架构及其他引线间距离是否符合规定;
        5) 固定导线用绝缘子上的绑线有无松弛、开断现象;
        6) 导线上有无抛扔物。
    5 绝缘导线巡视应包括下列内容:
        1) 绝缘导线的外层绝缘是否完整,有无鼓包、变形、磨损、龟裂及过热烧熔等;
        2) 各相绝缘线引垂是否一致,有无过松或过紧;
        3) 沿线有无树枝或外物刮蹭绝缘导线;
        4) 各绝缘子上的绑线有无松弛或开断现象;
        5) 接头是否过热,连接线夹螺帽等是否齐全紧固。
    6 防雷设施巡视应包括下列内容:
        1) 避雷器瓷套有无裂纹、损伤、闪络痕迹,表面是否脏污;
        2) 避雷器固定是否牢固,各部分附件是否锈蚀,引线连接是否良好,接地端焊接处有无开裂脱落;
        3) 保护间隙有无烧损,锈蚀或被外物短接。
    7 接地装置巡视应包括下列内容:
        1) 接地引下线有无断股、损伤,保护管是否完整;
        2) 接头接触是否良好,线夹螺栓有无松动、锈蚀;
        3) 接地体有无外露,在埋设范围内有无土方工程。
    8 拉线顶(撑)杆、拉线柱巡视应包括下列内容:
        1) 拉线有无锈蚀、松弛、断股和张力分配不均等现象;
        2) 拉线绝缘子是否损伤或缺少;
        3) 水平拉线对地距离是否符合要求;
        4) 拉线棒、抱箍等金具有无变形、锈蚀;
        5) 拉线固定是否牢固,接线基础周围土壤有无突起沉陷、缺土等现象;
        6) 顶(撑)杆、拉线柱、护桩等有无损坏、开裂、腐朽等。
    9 柱上开关设备巡视应包括下列内容:
        1) 套管有无破损、裂纹、严重脏污和闪络放电的痕迹;
        2) 开关固定是否牢固,引线连接和接地是否良好;
        3) 固定金属件有无锈蚀。
    10 隔离开关、熔断器巡视应包括下列内容:
        1) 瓷件有无裂纹、闪络,破损及脏污;
        2) 触头间接触是否良好,有无过热、烧损、熔化现象;
        3) 各部件组装是否良好,有无松动、脱落;
        4) 引线接点是否良好;
        5) 操动机构是否灵活,有无锈蚀现象;
        6) 熔断器的消弧管是否受潮、变形而失效。
    11 线路变压器巡视应包括下列内容:
        1) 套管是否清洁,有无裂纹、损伤、放电的痕迹;
        2) 油温、油色、油面是否正常,有无异响、异味;
        3) 呼吸器是否正常,有无堵塞现象;
        4) 各电气连接点有无锈蚀、过热和烧损现象;
        5) 各部密封垫有无老化、开裂,缝隙有无渗漏油现象;
        6) 各部螺栓是否完整,有无松动,外壳有无脱漆锈蚀,焊缝有无裂纹、渗油,接地是否良好;
        7) 变压器台架有无锈蚀、倾斜、下沉,木构架有无腐朽、砖石结构有无裂缝和倒塌的可能,地面安装的变压器围栏是否完好;
        8) 台架周围有无杂草丛生、杂物堆积,有无生长较高的植物接近带电体;
        9) 铭牌及其他标志是否完好齐全。
    12 沿线情况巡视应包括下列内容:
        1) 沿线有无易燃、易爆物品和腐蚀液、气体;
        2) 导线对地、对道路、公路、铁路、管道、河流、建筑物、电力线、通信线等距离是否符合规定,有无可能触及导线的铁烟囱、天线等;
        3) 有无威胁线路安全的工程设施;
        4) 导线与树、农作物距离是否符合规定;
        5) 查看线路的污秽情况。
5.8.3 架空线路运行应符合下列规定:
    1 杆塔位移与倾斜的允许范围应满足下列要求:
        1) 杆塔偏离线路中心线不应大于0.1m;
        2) 混凝土杆倾斜度:转角杆、直线杆不应大于15‰,转角杆不应向内角倾斜,终端杆不应向线路侧倾斜;向拉线侧倾斜应小于200mm。
    2 混凝土杆不应有严重裂纹,流铁锈水等现象,保护层不应脱落、疏松、钢筋外露,不应有纵向裂纹,横向裂纹不应超过1/3周长,且裂纹宽度不应大于0.5mm,铁塔不应严重锈蚀,主柱弯曲度不得超过5‰,各部螺栓应紧固,混凝土基础不应有裂纹、疏松、钢筋外露等现象。
    3 铁横担、金具锈蚀不应起皮和出现严重麻点,锈蚀表面积不应超过1/2,木担不应腐朽变形。
    4 横担上下倾斜、左右偏歪不应大于横担长度的2%。
    5 导(地)线接头无变色和严重腐蚀,连接线夹螺栓应紧固。
    6 当导线在同一处损伤并同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不做修补:
        1) 单股损伤深度小于1/2;
        2) 钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%且强度损失小于4%;
        3) 单金属绞线损伤截面积小于4%。
    7 导线引流线、引下线对电杆构件、拉线电杆间的净空距离(1~10)kV不小于0.2m,1kV以下不小于0.1m;每相导线引流线、引下线对邻相导体引流线、引下线的净空距(1~10)kV不小于0.3m,1kV以下不小于0.15m。(1~10)kV引下线与1kV以下引下线线间距不应小于0.2m。
    8 三相导线弛度应力求一致,弛度误差应在设计值的-5%~+10%之间,10kV以下线路一般档距导线弛度相差不应超过50mm。
    9 绝缘子无裂纹,釉面剥落面积不应大于100m㎡。
    10 拉线无断股、松弛和严重锈蚀。
    11 水平拉线对通车路面中心的垂直距离不小于6m。
    12 拉线棒无严重锈蚀、变形、损伤及上拔等现象。
    13 拉线基础牢固,周围土壤无突起、淤陷、缺土等现象。

条文说明
5.8.1~5.8.3 35kV及其以上架空线路委托供电部门巡视及维护,故本节只规定了10kV及其以下架空线路。