机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
附录L 单层厂房钢筋混凝土柱的截面尺寸
L.0.1 柱距为6m的钢筋混凝土柱厂房与露天栈桥柱的截面尺寸,可按表L.0.1的规定确定。当柱距为12m时,表L.0.1中数值宜乘以1.1系数;当柱距为18m时,表L.0.1中数值宜乘以1.25系数;中间柱距可按线性插入值取用。
表L.0.1 柱距为6m的钢筋混凝土柱厂房和露天栈桥柱的截面尺寸
注:1 表中Gn为起重机起重量,H为基础顶面至柱顶的总高度,Ht为基础顶面至起重机梁顶的高度,Hl为基础顶面至起重机梁底的高度,r为管柱的单管回转半径,D为管柱的单管外径;
2 当采用平腹杆双肢柱时,截面高度应乘以系数1.1;采用斜腹杆双肢柱时,截面高度应乘以系数1.05;
3 表中有起重机厂房的柱截面高度系按A6、A7工作级别考虑,对A1~A5工作级别应乘以系数0.95。
L.0.2 工字形柱的腹板厚度不宜小于80mm,翼缘最小厚度不宜小于100mm。