机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录E 工作平台的均布活荷载

E.0.1 机械化运输系统、起重机检修平台、锅炉房、煤气站、工艺和公用平台的均布活荷载标准值,可按表E.0.1的规定采用。

表E.0.1 工作平台均布活荷载标准值(kN/m²)
工作平台均布活荷载标准值(kN/m2)
工作平台均布活荷载标准值(kN/m2)

注:荷载的组合值系数宜取1.0,频遇值系数宜取0.95,准永久值系数宜取0.85。

E.0.2 铸工车间熔化工部平台的均布荷载标准值,可按表E.0.2的规定采用。

表E.0.2 铸工车间熔化工部平台的均布活荷载标准值(kN/m²)
铸工车间熔化工部平台的均布活荷载标准值(kN/m2)

    注:1 平台荷载的计算依据与表中规定不相符时,应按实际情况确定其活荷载标准值。
           2 荷载的组合值系数宜取1.0,频遇值系数宜取0.95,准永久值系数宜取0.85。