机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.3 预制钢筋混凝土柱基础

7.3.1 预制钢筋混凝土柱,应采用杯口基础(图7.3.1)。矩形和工字形截面柱可采用单杯口基础,双肢柱可采用双杯口或单杯口基础;其构造应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。双杯口基础,当两杯口间隔壁厚度小于400mm时,宜在隔壁内配筋[图7.3.1(c)]。

 预制柱杯口基础构造
图7.3.1 预制柱杯口基础构造

a1-杯底厚度;d-钢筋直径

7.3.2 联合基础时(图7.3.2),杯口及基础梁的构造,应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

 柱下联合基础杯口基础构造
图7.3.2 柱下联合基础杯口基础构造

1-基础梁;a1-杯底厚度

7.3.3 预制钢筋混凝土柱下的条形基础,预制柱与肋梁交接处的杯口构造,除应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定外,尚应符合下列规定:
    1 当杯口顶面与肋梁顶面位于同一标高时,杯口边缘至肋梁边缘的距离宜大于或等于200mm(图7.3.3-1),杯口壁应配筋(图7.3.3-2);
    2 当杯口顶面高于肋梁顶面时,其构造与独立的杯口基础应相同。

 预制柱下条形基础肋梁杯口的构造尺寸
图7.3.3-1 预制柱下条形基础肋梁杯口的构造尺寸

 

 预制柱下条形基础肋梁杯口壁配筋构造
 图7.3.3-2 预制柱下条形基础肋梁杯口壁配筋构造

①-肋梁纵向钢筋

7.3.4 高杯口基础当符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定时,其杯壁和短柱配筋可按构造要求进行设计;当不符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定时,高杯口的短柱应视为排架柱的一部分,并应与排架柱一起按多阶柱进行内力分析,求得内力后,按柱子进行配筋设计。

7.3.5 预制柱插入杯口部分的表面应凿毛。柱与杯口间的空隙,应用强度等级比基础高一级的补偿收缩细石混凝土充填密实;当细石混凝土强度达到设计强度的70%以上时,可进行上部结构的吊装。

条文说明
7.3.3 在工业厂房中,常采用预制柱,预制柱与条形基础的肋梁连接采用杯口连接,施工更方便。
目录 上节 下节 条文说明