机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
4.7 地面运输荷载
4.7.1 结构设计中,地面运输荷载应按各种运输设备的竖向轮压确定,各种运输设备的竖向轮压应乘以动力系数,其准永久值系数可取0.5。
4.7.2 设计地下坑沟时,地面运输荷载计算应符合下列规定:
1 载重汽车可按实际可能发生的后轴单轮、后轴双轮、双轴双轮的汽车成两行并列行驶时的四轮等情况计算;
2 机车的荷载,可按机车的某一轴直接位于一根枕木上计算。
4.7.3 当地沟穿过道路时,地面运输荷载计算应符合下列规定:
1 单行道可按最大车辆等级计算;双行道可按两行并列的车辆计算,相邻两列车的轮距可取1.3m;
2 电动平板车可按一辆计算;
3 有履带车、平板挂车或其他车辆通过时,其荷载应根据实际情况确定。验算时,横向可只按有一辆车的荷载作用在坑沟上计算。
4.7.4 履带车、平板挂车对应的汽车荷载等级可按表4.7.4的规定确定。