机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
4.4 栏杆水平荷载
4.4.1 机械工业厂房楼梯、工作平台和检修平台的栏杆顶部水平荷载,可取1.0kN/m。
4.4.2 当女儿墙或栏杆装有标志牌时,作用在女儿墙或栏杆上的水平荷载,应计入标志牌引起的水平力。
4.4.3 多层停车库栏杆的水平荷载,宜取2.0kN/m。
目录
上节
下节
- 上一节:4.3 施工和检修荷载
- 下一节:4.5 雪荷载、屋面积灰荷载和风荷载