地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
返 回
变小
变大
底 色

附录B 盾构法隧道渗漏调查

B.0.1 输水隧道在竣工时的检查重点应是漏入量,在运营时的检查重点应是漏失量。轨道交通隧道、水下道路隧道及重要的电缆隧道等的检查重点应是拱底位置的渗水和拱顶的滴漏。
B.0.2 渗漏水及损害程度资料的调查应包括下列内容:
    1 设计资料;
    2 施工记录;
    3 维修资料;
    4 隧道环境变化。
B.0.3 盾构法隧道渗漏水及损害的现场调查内容及方法宜符合表B.0.3的规定。

表B.0.3 盾构法隧道渗漏水及损害的现场调查内容及方法

B.0.4 盾构法隧道内渗漏水及损害的状态和位置宜采用表B.0.4的图例在盾构法隧道管片渗漏水平面展开图上进行标识。

表B.0.4 盾构法隧道管片渗漏水平面展开图图例

B.0.5 绘制盾构法隧道管片渗漏水平面展开图时,应将衬砌以5环~10环为一组逐环展开,再将不同位置、不同渗漏及损害的图例在图上标出。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475