地下工程渗漏治理技术规程 JGJ/T212-2010
返 回
变小
变大
底 色

4.1 一般规定

4.1.1 现浇混凝土结构地下工程渗漏的治理宜根据渗漏部位、渗漏现象选用表4.1.1中所列的技术措施。

表4.1.1 现浇混凝土结构地下工程渗漏治理的技术措施

    注:●——宜选, ○——可选, ×——不可选。

4.1.2 当裂缝或施工缝采取注浆止水时,灌浆材料除应符合注浆止水要求外,尚宜满足结构补强需要。变形缝内注浆止水材料应选用固结体适应形变能力强的灌浆材料。
4.1.3 当工程部位长期承受振动或周期性荷载、结构尚未稳定或形变较大时,应在止水后于变形缝背水面安装止水带。
4.1.4 地下工程渗漏治理宜采取强制通风措施,并应避免结露。
 

条文说明
4.1.1 地下工程长期与水接触,水流很容易透过防水层薄弱环节如变形缝、施工缝等发生渗漏。为便于按照渗漏部位、现象选择合适的治理工艺和材料,在归纳总结现浇结构常见渗漏问题及其治理工艺的基础上设计了表4.1.1。
     注浆工艺可分为钻孔注浆、埋管(嘴)注浆和贴嘴注浆三类,其中钻孔注浆是近年来在渗漏治理中应用非常广泛的一种注浆止水工艺,其优点是对结构破坏小并能使浆液注入结构内部、止水效果好;埋管注浆通常包括需要开槽,这不但会造成基层破坏且注浆压力偏低,在裂缝渗漏止水上已逐步为钻孔注浆取代,但在孔洞、底板变形缝渗漏的治理中仍有应用;贴嘴注浆在建筑加固领域应用非常广泛,尚不能用于快速止水,但考虑到工程中有时也需要处理一些无明水的潮湿裂缝,故也将其列入可选择的工艺中。在所列的灌浆材料中,聚氨酯、丙烯酸盐、水泥-水玻璃及水泥基灌浆材料等可用于注浆止水。丙烯酰胺灌浆材料(即丙凝)由于单体具有致癌作用,国内外相关标准已将其列为禁止使用的灌浆材料,本规程中亦未列入。
    快速封堵是指用速凝型无机防水堵漏材料封堵渗漏水的一种工艺,其优点是方便快捷,缺点是不能将水拒之于结构外部且材料耐久性还有待提高,因此常作为一种临时快速止水措施与其他工艺一起配合使用。
    多年的实践经验证明,对于变形缝渗漏临时止水后,由于材料与基层的粘结强度不高加之结构位移,经常会出现复漏。在止水后的变形缝背水面安装止水带是解决这一问题的有效途径,并日益受到重视。
     遇水膨胀止水条是地下工程变形缝渗漏治理常用的材料,只有确保其遇水膨胀是在受限空间(空间自由体积小于膨胀量)中方能有效。国内有文献曾报道用速凝型无机防水堵漏材料及防水砂浆将其封闭在变形缝中,以达到止水的目的。但这种做法本身有违变形缝的设计初衷,复漏的几率很大;加之止水条的搭接(遇水膨胀止水胶没有这个问题)也比较困难,因此不宜作为一种长效的变形缝渗漏治理措施。但对于那些结构规整、长期浸水且结构热胀冷缩及地基不均匀沉降很小的变形缝,仍有应用,故将其列为变形缝渗漏治理的可选措施。
    刚性防水材料可分为涂料(包括缓凝型无机防水堵漏材料、水泥基渗透结晶型防水涂料及环氧树脂类防水涂料)和砂浆(聚合物水泥防水砂浆)两大类。涂料和砂浆这两类刚性防水材料往往需要复合使用形成一道完整的防水层。此外,补偿收缩混凝土可被看做结构材料,虽然会用到,但并未被列入可选材料中。
    在结构背水面涂布有机防水涂料时要求涂料应具有较高的基层粘结强度且应设置刚性保护层,这是业界的共识,聚合物水泥防水涂料符合这一规定。在渗漏治理工程中,由于担心涂层抗水压力不足,容易在压力下出现鼓泡、剥落,本规程暂未将其列为大面积渗漏治理的可选措施。管道根部面积有限、且采用其他措施时过渡处理困难,涂布聚合物水泥防水涂料应该是一个合理的补充措施。
    表4.1.1的设计初衷在于根据渗漏部位快速查找和匹配治理措施,并避免出现常见的错误,使用过程中应灵活掌握、搭配各种技术措施。
4.1.2 裂缝和施工缝发生渗漏说明存在贯穿结构的渗透通道,这对结构的荷载能力及耐久性都有负面影响。如前所述,钻孔注浆能将浆液注入结构内部,可达到止水及加固的双重目的,故选择灌浆材料时应重视其补强效果。
4.1.4 如果地下工程内外温差较大且空气湿度较大,则水蒸气很容易凝结在结构背水面形成水滴导致基层潮湿甚至霉变,这时就应采取强制通风等措施降低结构内部相对湿度防止结露。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475