【已作废】民用建筑太阳能热水系统应用技术规范 GB50364-2005
6.4 集热器
6.4.1 集热器安装倾角和定位应符合设计要求,安装倾角误差为 ±3°。集热器应与建筑主体结构或集热器支架牢靠固定,防止滑脱。
6.4.2 集热器与集热器之间的连接应按照设计规定的连接方式连接,且密封可靠,无泄漏,无扭曲变形。
6.4.3 集热器之间的连接件,应便于拆卸和更换。
6.4.4 集热器连接完毕,应进行检漏试验,检漏试验应符合设计要求与本规范第 6.9 节的规定。
6.4.5 集热器之间连接管的保温应在检漏试验合格后进行。保温材料及其厚度应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB 50185 的要求。
条文说明
6.4 集热器
6.4.1 本条强调了集热器摆放位置以及与支架的固定,以防止集热器滑脱。
6.4.2 不同厂家生产的集热器,集热器与集热器之间的连接方式可能不同。本条对此加以强调,以防止连接方式不正确出现漏水。
6.4.3 为便于日后集热器的维护和更换,本条对此加以强调。
6.4.4 为防止集热器漏水,本条对此加以强调。
6.4.5 本条强调应先检漏,后保温,且应保证保温质量。
目录
上节
下节