建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014
G.2 桩身锤击应力监测
G.2.1 桩身锤击应力监测应符合下列规定:
1. 被监测桩的桩型、材质应与工程桩相同;施打机械的锤型、落距和垫层材料及状况应与工程桩施工时相同;
2. 监测应包括桩身锤击拉应力和锤击压应力两部分。
C.2.2 桩身锤击应力最大值监测宜符合下列规定:
1. 桩身锤击拉应力宜在预计桩端进入软土层或桩端穿过硬土层进入软夹层时测试;
2. 桩身锤击压应力宜在桩端进入硬土层或桩侧土阻力较大时测试。
G.2.3 传感器安装点以下深度的桩身锤击拉应力应按下式计算:
式中:σt——深度x处的桩身锤击拉应力(kPa);
x——传感器安装点至计算点的深度(m);
A——桩身截面面积(m2)。
G.2.4 最大桩身锤击拉应力出现的深度,应与式(G.2.3)确定的最大桩身锤击拉应力相对应。
G.2.5 最大桩身锤击压应力可按下式计算:
式中:σp——最大桩身锤击压应力(kPa);
Fmax——实测的最大锤击力(kN)。
当打桩过程中突然出现贯入度骤减甚至拒锤时,应考虑与桩端接触的硬层对桩身锤击压应力的放大作用。
G.2.6 桩身最大锤击应力控制值应符合现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定。
目录
上节
下节
- 上一节:G.1 试打桩
- 下一节:G.3 锤击能量监测