建筑基桩检测技术规范 JGJ106-2014
返 回
变小
变大
底 色

附录E 芯样试件加工和测量

E.0.1 芯样加工时应将芯样固定,锯切平面垂直于芯样轴线。锯切过程中应淋水冷却金刚石圆锯片。
E.0.2 锯切后的芯样试件不满足平整度及垂直度要求时,应选用下列方法进行端面加工:
    1. 在磨平机上磨平;
    2. 用水泥砂浆、水泥净浆、硫磺胶泥或硫磺等材料在专用补平装置上补平;水泥砂浆或水泥净浆的补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥或硫磺的补平厚度不宜大于1.5mm。
E.0.3 补平层应与芯样结合牢固,受压时补平层与芯样的结合面不得提前破坏。
E.0.4 试验前,应对芯样试件的几何尺寸做下列测量:
    1. 平均直径:在相互垂直的两个位置上,用游标卡尺测量芯样表观直径偏小的部位的直径,取其两次测量的算术平均值,精确至0.5mm;
    2. 芯样高度:用钢卷尺或钢板尺进行测量,精确至1mm;
    3. 垂直度:用游标量角器测量两个端面与母线的夹角,精确至0.1°;
    4. 平整度:用钢板尺或角尺紧靠在芯样端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量与芯样端面之间的缝隙。
E.0.5 芯样试件出现下列情况时,不得用作抗压或单轴抗压强度试验:
    1. 试件有裂缝或有其他较大缺陷时;
    2. 混凝土芯样试件内含有钢筋时;
    3. 混凝土芯样试件高度小于0.95d或大于1.05d时(d为芯样试件平均直径);
    4. 岩石芯样试件高度小于2.0d或大于2.5d时;
    5. 沿试件高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时;
    6. 试件端面的不平整度在100mm长度内超过0.1mm时;
    7. 试件端面与轴线的不垂直度超过2°时;
    8. 表观混凝土粗骨料最大粒径大于芯样试件平均直径0.5倍时。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475