10.3 声测管埋设

10.3.1 声测管埋设应符合下列规定:
    1. 声测管内径应大于换能器外径;
    2. 声测管应有足够的径向刚度,声测管材料的温度系数应与混凝土接近;
    3. 声测管应下端封闭、上端加盖、管内无异物;声测管连接处应光顺过渡,管口应高出混凝土顶面100mm以上;
    4. 浇灌混凝土前应将声测管有效固定。
10.3.2 声测管应沿钢筋笼内侧呈对称形状布置(图10.3.2),并依次编号。声测管埋设数量应符合下列规定:

声测管布置示意图
图10.3.2 声测管布置示意图

    注:检测剖面编组(检测剖面序号为j)分别为:2根管时,AB剖面(j=1);3根管时,AB剖面(j=1),BC剖面(j=2),CA剖面(j=3);4根管时,AB剖面(j=1),BC削面(j=2),CD剖面(j=3),DA剖面(j=4),AC剖面(j=5),BD剖面(j=6)。
    1. 桩径小于或等于800mm时,不得少于2根声测管;
    2. 桩径大于800mm且小于或等于1600mm时,不得少于3根声测管;
    3. 桩径大于1600mm时,不得少于4根声测管;
    4. 桩径大于2500mm时,宜增加预埋声测管数量。

条文说明

10.3.1 声测管内径与换能器外径相差过大时,声耦合误差明显增加;相差过小时,影响换能器在管中的移动,因此两者差值取10mm为宜。声测管管壁太薄或材质较软时,混凝土灌注后的径向压力可能会使声测管产生过大的径向变形,影响换能器正常升降,甚至导致试验无法进行,因此要求声测管有一定的径向刚度,如采用钢管、镀锌管等管材,不宜采用PVC管。由于钢材的温度系数与混凝土相近,可避免混凝土凝固后与声测管脱开产生空隙。声测管的平行度是影响测试数据可靠性的关键,因此,应保证成桩后各声测管之间基本平行。
10.3.2 检测剖面、声测线和检测横截面的编组和编号见图10。
    本次修订将桩中预埋三根声测管的桩径范围上限由2000mm降至1600mm,使声波的检测范围更能有效覆盖大部分桩身横截面。因多数工程桩的桩径仍在此范围,这首先既保证了检测准确性,又适当兼顾了经济性,即三根声测管构成三个检测剖面时,使声测管利用率最高。声测管按规定的顺序编号,便于复检、验证试验,以及对桩身缺陷的加固、补强等工程处理。

检测剖面、声测线、检测横截面编组和编号示意图
图10 检测剖面、声测线、检测横截面编组和编号示意图