【已废止】建筑结构检测技术标准 GB/T50344 -2004
附录F 回弹检测烧结普通砖抗压强度
F.0.1 本方法适用于用回弹法检测烧结普通砖的抗压强度。按本方法检测时,应使用HT75型回弹仪。
F.0.2 对检测批的检测,每个检验批中可布置5-10个检测单元,共抽取50-100块砖进行检测,检测块材的数量尚应满足本标准第3.3.13条A类检测样本容量的要求和本标准第3.3.15条与第3.3.16条对推定区间的要求。
F.0.3 回弹测点布置在外观质量合格砖的条面上,每块砖的条面布置5个回弹测点,测点应避开气孔等且测点之间应留有一定的间距。
F.0.4 以每块砖的回弹测试平均值Rm为计算参数,按相应的测强曲线计算单块砖的抗压强度换算值;当没有相应的换算强度曲线时,经过试验验证后,可按式(F.0.4)计算单块砖的抗压强度换算值:
粘土砖: f1,i =1.08Rm,i -32.5;
页岩砖: f1,i =1.06Rm,i - 31.4; (精确至小数点后一位) (F.0.4)
煤矸石砖:f1,i =1.05Rm,i -27.0;
式中Rm,i — 第i块砖回弹测试平均值;
f1,i — 第i块砖抗压强度换算值。
F.0.5 抗压强度的推定,以每块砖的抗压强度换算值为代表值,按本标准第3.3.19条或第3.3.20条的规定确定推定区间。
F.0.6 回弹法检测烧结普通砖的抗压强度宜配合取样检验的验证。
目录
上节
下节
- 上一节:附录E 结构动力测试方法和要求
- 下一节:附录G 表面硬度法推断钢材强度