底 色

附录B f-CaO对混凝土质量影响的检测

B.0.1 本检测方法适用于判定f-CaO对混凝土质量的影响。
B.0.2 f-CaO对混凝土质量影响的检测可分为现场检查、薄片沸煮检测和芯样试件检测等。
B.0.3 现场检查:可通过调查和检查混凝土外观质量(有无开裂、疏松、崩溃等严重破坏症状)初步确定f-CaO对混凝土质有量影响的部位和范围。
B.0.4 在初步确定有f-CaO对混凝土质量有影响的部位上钻取混凝土芯样,芯样的直径可为70mm~100mm,在同一部位钻取的芯样数量不应少于两个,同一批受检混凝土至少应取得上述混凝土芯样三组。
B.0.5 在每个芯样上截取一个无外观缺陷的10mm厚的薄片试件,同时将芯样加工成高径比为1.0的芯样试件,芯样试件的加工质量应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03的要求。
B.0.6 试件的检测应遵守下列规定:
1 薄片沸煮检测,将薄片试件放入沸煮箱的试架上进行沸煮,沸煮制度应符合B.0.7条的规定。对沸煮过的薄片试件进行外观检查。
2 芯样试件检测,将同一部位钻取的2个芯样试件中的1个放入沸煮箱的试架上进行沸煮,沸煮制度应符合B.0.7条的规定。对沸煮过的芯样试件进行外观检查。将沸煮过的芯样试件晾置3天,并与未沸煮的芯样试件同时进行抗压强度测试。芯样试件抗压强度测试应符合《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03的规定。按式( B.0.6 )计算每组芯样试件强度变化的百分率ξcor,并计算全部芯样试件抗压强度变换百分率的平均值ξcor,m。

ξcor = ( fcor- f *cor) / fcor×100 ( B.0.6 )

式中ξcor—芯样试件强度变化的百分率;
fcor— 未沸煮芯样试件抗压强度;
f*cor— 同组沸煮芯样试件抗压强度。

B.0.7 当出现下列情况之一时,可判定f-CaO对混凝土质量有影响:
1 有两个或两个以上沸煮试件(包括薄片试件和芯样试件)出现开裂、疏松或崩溃等现象;
2 芯样试件强度变化百分率平均值ξcor.m>30%;
3 仅有一个薄片试件出现开裂、疏松或崩溃等现象,并有一个ξcor>30%。
B.0.8 沸煮制度,调整好沸煮箱内的水位,使能保证在整个沸煮过程中都超过试件,不需中途添补试验用水,同时又能保证在30min±5min内升至沸腾。将试样放在沸煮箱的试架上,在30min±5min内加热至沸,恒沸6h,关闭沸煮箱自然降至室温。  