【已废止】建筑结构检测技术标准 GB/T50344 -2004
4.7 钢筋的配置与锈蚀
4.7.1 钢筋配置的检测可分为钢筋位置、保护层厚度、直径、数量等项目。
4.7.2 钢筋位置、保护层厚度和钢筋数量,宜采用非破损的雷达法或电磁感应法进行检测,必要时可凿开混凝土进行钢筋直径或保护层厚度的验证。
4.7.3 有相应检测要求时,可对钢筋的锚固与搭接、框架节点及柱加密区箍筋和框架柱与墙体的拉结筋进行检测。
4.7.4 钢筋的锈蚀情况,可按本标准附录D进行检测。