【已废止】建筑结构检测技术标准 GB/T50344 -2004
4.4 混凝土构件外观质量与缺陷
4.4.1 混凝土构件外观质量与缺陷的检测可分为蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区和不同时间浇筑的混凝土结合面质量等项目。
4.4.2 混凝土构件外观缺陷,可采用目测与尺量的方法检测;检测数量,对于建筑结构工程质量检测时宜为全部构件。混凝土构件外观缺陷的评定方法,可按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204确定。
4.4.3 结构或构件裂缝的检测,应遵守下列规定:
1 检测项目,应包括裂缝的位置、长度、宽度、深度、形态和数量;裂缝的记录可采用表格或图形的形式;
2 裂缝深度,可采用超声法检测,必要时可钻取芯样予以验证;
3 对于仍在发展的裂缝应进行定期观测,提供裂缝发展速度的数据;
4 裂缝的观测,应按《建筑变形测量规程》JGJ/T8的有关规定进行。
4.4.4 混凝土内部缺陷的检测,可采用超声法、冲击反射法等非破损方法;必要时可采用局部破损方法对非破损的检测结果进行验证。采用超声法检测混凝土内部缺陷时,可参照《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS21的规定执行。
目录
上节
下节