混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011
返 回
变小
变大
底 色

10.1 一般规定

10.1.1 根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5日稳定低于5℃时,应采取冬期施工措施;当室外日平均气温连续5日稳定高于5℃时,可解除冬期施工措施。当混凝土未达到受冻临界强度而气温骤降至0℃以下时,应按冬期施工的要求采取应急防护措施。工程越冬期间,应采取维护保温措施。
10.1.2 当日平均气温达到30℃及以上时,应按高温施工要求采取措施。
10.1.3 雨季和降雨期间,应按雨期施工要求采取措施。
10.1.4 混凝土冬期施工,应按现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104的有关规定进行热工计算。

条文说明
10.1.1 冬期施工中的冬期界限划分原则在各个国家的规范中都有规定。多年来,我国和多数国家均以“室外日平均气温连续5日稳定低于5℃”为冬期划分界限,其中“连续5日稳定低于5℃”的说法是依气象部门术语引进的,且气象部门可提供这方面的资料。本规范仍以5℃作为进入或退出冬期施工的界限。
    我国的气候属于大陆性季风型气候,在秋末冬初和冬末春初时节,常有寒流突袭,气温骤降5℃~10℃的现象经常发生,此时会在一两天之内最低气温突然降至0℃以下,寒流过后气温又恢复正常。因此,为防止短期内的寒流袭击造成新浇筑的混凝土发生冻结损伤,特规定当气温骤降至0℃以下时,混凝土应按冬期施工要求采取应急防护措施。
10.1.2 高温条件下拌合、浇筑和养护的混凝土比低温度下施工养护的混凝土早期强度高,但28d强度和后期强度通常要低。根据美国规范ACI 305R-99《Hot Weather Concreting》,当混凝土24h初始养护温度为100F(38℃),试块的28d抗压强度将比规范规定的温度下养护低10%~15%。
    混凝土高温施工的定义温度,美国是24℃,日本和澳大利亚是30℃。我国《铁路混凝土工程施工技术指南》中给出,当日平均气温高于30℃时,按照暑期规定施工。本规范综合考虑我国气候特点和施工技术水平,高温施工温度定义为日平均气温达到30℃。
10.1.3 “雨期”并不完全是指气象概念上的雨季,而是指必须采取措施保证混凝土施工质量的下雨时间段。本规范所指雨期,包括雨季和雨天两种情况。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475