【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
返 回
变小
变大
底 色

附录C 10kV及以下常用电力电缆允许100%持续载流量

C.0.1 1~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表C.0.1-1~C.0.1-4。

1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(A)

1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A)
1~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A)
1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量(A)

1~3kV交联聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A)
1~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量(A)

C.0.2 6kV常用电缆允许持续载流量见表C.0.2-1和C.0.2-2。

6kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量(A)

6kV三芯电力电缆直埋敷设时允许载流量(A)

C.0.3 10kV常用电力电缆允许持续载流量见表C.0.3。

10kV三芯电力电缆允许载流量(A)

条文说明
系原附录B。