【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
附录A 常用电力电缆导体的最高允许温度
表A 常用电力电缆导体的最高允许温度
条文说明
系在原规范附录A基础上删改。
1 交流系统中不滴流浸渍、粘性浸渍纸绝缘电缆,现今除俄、英等极少数国家尚继续有限地采用外,我国与大多数国家一样。已不再选用,故删去。
2 电力电缆的耐高温特性与作用时间密切有关,一般分为:①长期持续;②短时应急过载;③短路暂态。世界上仅日、美的标准示出①~③相应允许最高温度θm、θme、θmk ,迄今IEC标准中未曾示明θme,且本规范也尚未涉及②项,故仍只列示①、③。
3 自容式充油电缆除以牛皮纸作层状绝缘基材料,国外近有用半合成(聚丙烯薄膜,即Polypropylene Laminated Paper,简称PPLP)取代,我国也已具备这一制作能力。现所示普通型θm值比原规范提高,是根据《交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件》GB 9326;半合成纸型θm值则参照日本JCS第168号E(1995)、美国AEIC CS4(1993)标准。它比法国275~400kV自容式电缆ES 109-5(1991)标准θm为90℃稍低。
4 聚氯乙烯(PVC)绝缘电缆的θm示出值,是按现行国家标准《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706。它称之为普通型,因另曾研制有耐热型,需有所区分。国外关于PVC电缆类型可能的θm范围,如加拿大有撰述认为可在60~105℃(参见《IEEE Transactions on Dieletrics and Electrical Insulation》V0l.8,No,5,2001),日本JCS第168号E标准所示PVC电缆θm为60℃。
5 交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆的θm示出值。依220kV及以下电缆制造标准GB/T 12706、《额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB/T 11017、《额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB/Z 18890.1~3,以及500kV级电缆需满足IEC 62027-2001标准试验考核所确定。与原规范10kV以上θm取80℃不同,现不再按电压区分,都取统一的90℃,是基于如下考虑:
XLPE电缆迄今运行已达30年以上,并末显示θm需比额定值有所降低后才能可靠上作。至于日本JCS第168号E(1995)标准中虽加注110kV以上XLPE电缆多使用θm为80℃,但从2001年IEC 62027标准公布推行后,国际上无一例外地都遵从该标准满足长达1年的资格试验(或称预鉴定试验),因而再无须留有裕度。此外,按美国标准AEIC CS7(1993)对θm值选取要求:需在计算载流量所涉及电缆存在的全部热性数据充分己知,确保θm不致超过时可采取90℃,否则应取比该温度降低10℃或其他适当值。借鉴已纳入本规范3.7.1的条文说明中提示,故无必要对本附录列示θm值打折扣。
需指出的是,国内外现行XLPE电缆的θm均为90℃,且仅此一种,但日本近有特别选用非交联时具有高熔点(128℃)的聚乙烯料,来研制θm达105℃的耐高温XLPE电缆,且包含接头等附件也能适应(参见《电气学会论文志》B,V0l.123 ,No.12或《广东电缆技术》2004,No.2),因而,或许今后将可能不止当今一种型式,故对所列XLPE电缆也注明属普通型。
6 原规范关于θmk的备注,源自早期苏联《电气安装规程》,苏联第6版修订已不再含有,而原规范当时沿袭自较早的电力部颁布的《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》。现鉴于实际工作多未照办又尚无不良反应,因此,本次修订删除该备注。
- 上一节:7 电缆防火与阻止延燃
- 下一节:附录B 10kV及以下电力电缆经济电流截面选用方法