城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013
返 回
变小
变大
底 色

7.2 管道试验和清洗

7.2.1 管道试验和清洗应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的相关规定。
7.2.2 管道应进行压力试验、清洗。强度试验应在焊接完成、接头保温和安装设备前进行,严密性试验应在管道回填后进行。
7.2.3 压力试验和清洗应具备经建设单位、设计单位和监理单位批准的压力试验和清洗方案规定的条件。
7.2.4 压力试验和清洗前应划定安全区、设置安全标志。在整个试验和清洗过程中应有专人值守,无关人员不得进入试验区。
7.2.5 管道压力试验应符合下列规定:
    1 管道压力试验的介质应采用干净水;
    2 压力试验时环境温度不宜低于5℃,否则应采取防冻措施;
    3 试验压力应符合设计规定。当设计未规定时,强度试验压力应为设计压力的1.5倍,严密性试验压力应为设计压力的1.25倍,且均不得低于0.6MPa;
    4 当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行压力试验;
    5 试验结束后,应及时排尽管道内的积水。
7.2.6 管道清洗应符合下列规定:
    1 管道清洗宜采用清洁水;
    2 不与管道同时清洗的设备、容器及仪表应与清洗管道隔离或拆除;
    3 清洗进水管的截面积不应小于被清洗管截面积的50%,清洗排水管截面积不应小于进水管截面积,排放水应引入可靠的排水井或排水沟内;
    4 管道清洗宜按主干线-支干线-支线顺序进行,排水时,不得形成负压;
    5 管道清洗前应将管道充满水并浸泡,冲洗的水流方向应与设计介质流向一致;
    6 管道清洗应连续进行,并应逐渐加大管内流量,管内平均流速不应低于1m/s;
    7 管道清洗过程中应观察排出水的清洁度,当目测排水口的水色和透明度与入口水一致时,清洗合格。
7.2.7 管道试验和清洗完成后,应在分项工程、分部工程验收合格的基础上进行单位工程验收,并应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的相关规定。
条文说明
7.2.1 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28对管道试验和清洗作了详细的规定,包括试验程序、安全措施、试验压力、试验条件及合格判定、清洗等要求。本规程没有对所有要求进行赘述,在试验和清洗前,应熟悉《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的所有要求。
7.2.2 强度试验是对工作管及焊接接头的强度进行检验,补偿器等设备不参与试验。严密性试验是在管道的焊接安装工程全部完成后进行的总体试验,补偿器等设备参与试验,因此固定墩、固定支架、检查室等受力结构必须达到规定的强度,沟槽回填也必须达到密实度要求,避免试压时管道发生非正常变形,试验段始末两端的固定支架应由设计进行核算。
7.2.3 管道压力试验和清洗方案包括:编制依据、工程概况、试验范围、技术质量标准、试验工作部署、安全措施、平面图及纵断图等内容。
7.2.4 管道压力试验和清洗时,最容易出现安全事故,做好安全防范工作十分重要。
7.2.5 试验时所发现的缺陷,必须待试验压力降至大气压后进行修补是为了保证施工安全。管道内带压时进行焊接、切割、拆卸法兰等都是极其危险的,以往的施工中已有很多的教训。
7.2.6 为保证运行安全应在试运行前进行清洗。《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28规定清洗可采用人工清洗、水力冲洗和蒸汽吹洗,直埋热水管道固定点少,不推荐采用蒸汽吹洗,本条规定清洗介质为水。
    水力冲洗的进水口管径和出水口管径,保证冲洗过程中的水流量和流速,以排出管道内异物。
7.2.7 单位工程一般是指一个合同段的工程,当工程项目较大时可分成若干个单位工程进行验收。单位工程是在各种检验及自检的基础上进行的验收,主要目的是检查工程各部位是否达到设计要求及使用标准,检查各种记录是否完整、合格验收,对施工质量做出结论性意见,为管道试运行做准备。《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28对单位工程验收的组织形式、验收项目、文件资料等进行了规定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475