城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.2 管壁厚度计算

5.2.1 工作管的最小壁厚应按下式计算:
式中:δm——工作管最小壁厚(m);
      Pd——管道计算压力(MPa);
      Do——工作管外径(m);
      [σ]——钢材的许用应力(MPa);
      η——许用应力修正系数,无缝钢管取1.0,螺旋焊缝钢管可取0.9;
      Y——温度修正系数,可取0.4。
5.2.2 工作管的公称壁厚应按下式确定:
δ≥δm+B      (5.2.2)
式中:δ——工作管公称壁厚(m);
      δm——工作管最小壁厚(m);
      B——管道壁厚负偏差附加值(m)。
5.2.3 管道壁厚负偏差附加值,应根据管道产品技术条件的规定选用,或按下列方法确定:
    1 钢管壁厚负偏差附加值可按下式计算:
B=χ×δm      (5.2.3)
式中:B——管道壁厚负偏差附加值(m);
      δm——工作管最小壁厚(m);
      χ——管道壁厚负偏差系数,可按表5.2.3选取。
表5.2.3 管道壁厚负偏差系数
管道壁厚负偏差系数
    2 当焊接钢管产品技术条件中未提供壁厚允许负偏差值时,壁厚负偏差附加值可采用钢板厚度的负偏差值,但壁厚负偏差附加值不得小于0.5mm。
条文说明
5.2.1~5.2.3 钢管承受内压需要的壁厚的计算公式与《火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366-2006规定一致。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475