建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
返 回
变小
变大
底 色

16.4 施工

16.4.1 边坡排水设施施工前,宜先完成临时排水设施;施工期间,应对临时排水设施进行经常维护,保证排水畅通。
16.4.2 截水沟和排水沟施工应符合下列规定:
    1 截水沟和排水沟采用浆砌块石、片石时,砂浆应饱满,沟底表面粗糙;
    2 截水沟和排水沟的水沟线形要平顺,转弯处宜为弧线形。
16.4.3 渗流沟施工应符合下列规定:
    1 边坡上的渗流沟宜从下向上分段间隔开挖,开挖作业面应根据土质选用合理的支撑形式,并应随挖随支撑、及时回填,不可暴露太久;
    2 渗流沟渗水材料顶面不应低于坡面原地下水位;在冰冻地区,渗流沟埋置深度不应小于当地最小冻结深度;
    3 在渗流沟的迎水面反滤层应采用颗粒大小均匀的碎、砾石分层填筑;土工布反滤层采用缝合法施工时,土工布的搭接宽度应大于100mm;铺设时应紧贴保护层,不宜拉得过紧;
    4 渗流沟底部的封闭层宜采用浆砌片石或干砌片石水泥砂浆勾缝,寒冷地区应设保温层,并加大出水口附近纵坡;保温层可采用炉渣、砂砾、碎石或草皮等。
16.4.4 排水孔施工应符合下列规定:
    1 仰斜式排水孔成孔直径宜为75mm~150mm,仰角不应小于6°;孔深应延伸至富水区;
    2 仰斜式排水管直径宜为50mm~100mm,渗水孔宜采用梅花形排列,渗水段裹1层~2层无纺土工布,防止渗水孔堵塞;
    3 边坡防护工程上的泄水孔可采取预埋PVC管等方式施工,管径不宜小于50mm,外倾坡度不宜小于0.5%。

条文说明
    本节内容主要参考了现行行业标准《公路路基施工技术规范》JTG F10、《公路排水设计规范》JTG/T D33和《铁路混凝土与砌体工程施工规范》TB 10210等的有关规定,并根据建筑边坡与公路及铁路边坡的不同之处进行了相应的补充完善、修改和删减。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475