建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
返 回
变小
变大
底 色

15.2 工程防护

15.2.1 砌体护坡应符合下列规定:
    1 砌体护坡可采用浆砌条石、块石、片石、卵石或混凝土预制块等作为砌筑材料,适用于坡度缓于1:1的易风化的岩石和土质挖方边坡;
    2 石料强度等级不应低于MU30,浆砌块石、片石、卵石护坡的厚度不宜小于250mm;
    3 预制块的混凝土强度等级不应低于C20;厚度不小于150mm;
    4 铺砌层下应设置碎石或砂砾垫层,厚度不宜小于100mm;
    5 砌筑砂浆强度等级不应低于M5.0,在严寒地区和地震地区或水下部分的砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5;
    6 砌体护坡应设置伸缩缝和泄水孔;
    7 砌体护坡伸缩缝间距宜为20m~25m、缝宽20mm~30mm;在地基性状和护坡高度变化处应设沉降缝,沉降缝与伸缩缝宜合并设置;缝中应填塞沥青麻筋或其他有弹性的防水材料,填塞深度不应小于150mm;在拐角处应采取适当的加强构造措施。
15.2.2 护面墙防护设计应符合下列规定:
    1 护面墙可采用浆砌条石、块石或混凝土预制块等作为砌筑材料,也可现浇素混凝土;适用于防护易风化或风化严重的软质岩石或较破碎岩石挖方边坡,以及坡面易受侵蚀的土质边坡;
    2 窗孔式护面墙防护的边坡坡率应缓于1:0.75;拱式护面墙适用于边坡下部岩层较完整而上部需防护的边坡,边坡坡率应缓于1:0.50;
    3 单级护面墙的高度不宜超过10m;其墙背坡坡率与边坡坡率一致,顶宽不应小于500mm,底宽不应小于1000mm,并应设置伸缩缝和泄水孔;
    4 伸缩缝的间距宜为20m~25m,但对素混凝土护面墙应为10m~15m;
    5 护面墙基础应设置在稳定的地基上,基础埋置深度应根据地质条件确定;冰冻地区应埋置在冰冻深度以下不小于250mm;护面墙前趾应低于排水沟铺砌的底面。
15.2.3 对边坡坡度不大于60°、中风化的易风化岩质边坡可采用喷射砂浆进行坡面防护。喷射砂浆防护厚度不宜小于50mm,砂浆强度等级不应低于M20;喷护坡面应设置泄水孔和伸缩缝,泄水孔纵、横间距宜为2.5m,伸缩缝间距宜为10m~15m。
15.2.4 喷射混凝土防护工程应符合本规范第10章的规定。

条文说明
15.2.1 工程防护包括喷护、锚杆挂网喷浆、浆砌片石护坡、格构梁和护面墙等不同结构形式的工程防护。砌体防护用于边坡坡面防护时,应注意与边坡渗沟或仰斜排(泄)水孔等配合使用,防止边坡产生变形破坏。浆砌片石护坡高度较大时,应设置防滑耳墙,保证护坡砌体稳定。
15.2.2 护面墙主要是一种浆砌片石覆盖层,适用于防护易风化或风化严重的软质岩石或较破碎岩石挖方边坡,以及坡面易受侵蚀的土质边坡。护面墙除自重外,不承受其他荷重,亦不承受墙背土压力。护面墙高度一般不超过10m,可以分级,中间设平台,墙背可设耳墙,纵向每隔10m宜设一条伸缩缝,墙身应预留泄水孔,基础要求稳固,顶部应封闭。墙基软弱地段,可用拱形结构跨过。坡面开挖后形成的凹陷,应以砌石填塞平整,称之为支补墙。
15.2.3、15.2.4 对坡面较陡或易风化的坡面,可以在喷浆或喷射混凝土前先铺设加筋材料,加筋材料可以用铁丝网或土工格栅,由短锚杆固定在边坡坡面上,此时常称为“挂网喷浆防护”或“挂网喷射混凝土防护”。