建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013
14.4 施工
14.4.1 挖方边坡施工开挖应自上而下有序进行,并应保持两侧边坡的稳定,保证弃土、弃渣的堆填不应导致边坡附加变形或破坏现象发生。
14.4.2 填土边坡施工应自下而上分层进行,每一层填土施工完成后应进行相应技术指标的检测,质量检验合格后方可进行下一层填土施工。
14.4.3 边坡工程在雨期施工时应做好水的排导和防护工作。