铝合金结构设计规范 GB50429-2007
返 回
变小
变大
底 色

11.2 强度

11.2.1 在铝合金面板的一个波距的板面上作用集中荷载 F 时(图11.2.1a),可按下式将集中荷载 F 折算成沿板宽方向的均布线荷载 qre(图11.2.1b),并按 qre 进行单个波距的有效截面的弯曲计算。

    式中
    F ——集中荷载;
    B ——波距;
    η ——折算系数,由试验确定;无试验依据时,可取 η =0.5。

 集中荷载下铝合金面板的简化计算模型
图11.2.1 集中荷载下铝合金面板的简化计算模型

11.2.2 铝合金面板的强度可取一个波距的有效截面,作为受弯构件按下列规定计算。檩条或T形支托作为连续梁的支座。

    式中
    M ——截面所承受的最大弯矩,可按图11.2.2的面板计算模型求得;
    Mu——截面的弯曲承载力设计值;
    We——有效截面模量,应按第5.4节的规定计算。

铝合金面板的强度计算模型
图11.2.2 铝合金面板的强度计算模型
P-集中荷载产生的作用于面板计算模型上的集中力;B-波距;
g-板面均布荷载;p-由g产生的作用于面板计算模型上的线均布力

11.2.3 铝合金面板T形支托的强度应按下式计算:

    式中
    σ ——正应力;
    f ——支托材料的抗拉和抗压强度设计值;
    R ——支座反力;
    Aen——有效净截面面积;
    t1——支托腹板最小厚度;
    Ls——支托长度。
11.2.4 铝合金面板和T形支托的受压和受拉连接强度应进行验算,必要时可按试验确定。

条文说明
11.2.1 集中荷载 F 作用下的铝合金面板计算与板型、尺寸等有关,目前尚无精确的计算方法,一般根据试验结果确定。规范给出的将集中荷载 F 沿板宽方向折算成均布线荷载qre[式(11.2.1)]是一个近似的简化公式,该式取自国外文献和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018,式中折算系数 η 由试验确定,若无试验资料,可取 η =0.5,即近似假定集中荷载 F 由两个槽口承受,这对于多数板型是偏于安全的。
    铝合金屋面板上的集中荷载主要是施工或使用期间的检修荷载。按我国荷载规范规定,屋面板施工或检修荷载 F =1.0kN;验算时,荷载 F 不乘以荷载分项系数,除自重外,不与其他荷载组合。但如果集中荷载超过1.0kN,则应按实际情况取用。
11.2.4 形支托和面板的连接强度受材料性质及连接构造等许多因素影响,目前尚无精确的计算理论,需根据试验分别确定面板在受面外拉力和压力作用下的连接强度。
目录 上节 下节 条文说明