膨胀土地区建筑技术规范 GB50112-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录D 自由膨胀率试验

D.0.1 自由膨胀率试验可用于判定黏性土在无结构力影响下的膨胀潜势。
D.0.2 试验仪器设备应符合下列规定:
1 玻璃量筒容积应为50mL,最小分度值应为1mL。容积和刻度应经过校准;
2 量土杯容积应为10mL,内径应为20mm;
3 无颈漏斗上口直径应为50mm~60mm,下口直径应为4mm~5mm;
4 搅拌器应由直杆和带孔圆盘构成,圆盘直径应小于量筒直径2mm,盘上孔径宜为2mm(图D.0.2);
搅拌器示意
图D.0.2 搅拌器示意
1—直杆;2—圆盘
5 天平最大称量应为200g,最小分度值应为0.01g;
6 应选取的其他试验仪器设备包括平口刮刀、漏斗支架、取土匙和孔径0.5mm的筛等。
D.0.3 试验方法与步骤应符合下列规定:
1 应用四分对角法取代表性风干土100g,应碾细并全部过0.5mm筛,石子、姜石、结核等应去除;
2 应将过筛的试样拌匀,并应在105℃~110℃下烘至恒重,同时应在干燥器内冷却至室温;
3 应将无颈漏斗放在支架上,漏斗下口应对准量土杯中心并保持10mm距离(图D.0.3);
4 应用取土匙取适量试样倒入漏斗中,倒土时匙应与漏斗壁接触,且应靠近漏斗底部,应边倒边用细铁丝轻轻搅动,并应避免漏斗堵塞。当试样装满量土杯并开始溢出时,应停止向漏斗倒土,应移开漏斗刮去杯口多余的土。应将量土杯中试样倒入匙中,再次将量土杯(图D.0.3)置于漏斗下方,应将匙中土按上述方法倒入漏斗,使其全部落入量土杯中,刮去多余土后称量量土杯中试样质量。本步骤应进行两次重复测定,两次测定的差值不得大于0.1g;
 漏斗与量土杯示意
图D.0.3 漏斗与量土杯示意
1—无颈漏斗;2—量土杯;3—支架
5 应在量筒内注入30mL纯水,并加入5mL浓度为5%的分析纯氯化钠溶液。应将量土杯中试样倒入量筒内,用搅拌器搅拌悬液,上近液面,下至筒底,上下搅拌各10次,用纯水清洗搅拌器及量筒壁,使悬液达50mL;
6 待悬液澄清后,应每隔2h测读一次土面高度(估读0.1mL)。直至两次读数差值不大于0.2mL,可认为膨胀稳定,土面倾斜时,读数可取其中值;
7 应按本规范式(4.2.1)计算自由膨胀率。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475