约束砌体与配筋砌体结构技术规程 JGJ13-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.3 配筋砌块砌体房屋

6.3.1 配筋砌块砌体抗震墙房屋的层高应符合下列规定:
    1 底部加强部位的层高,一、二级不宜大于3.2m,三、四级不宜大于3.9m;
    2 其他部位的层高,一、二级不宜大于3.9m,三、四级不宜大于4.8m。
6.3.2 配筋砌块砌体剪力墙的构造配筋应符合下列规定:
    1 应在墙的转角、端部和孔洞的两侧配置竖向连续的钢筋,钢筋直径不应小于12mm;
    2 应在洞口的底部和顶部设置2根直径不小于10mm的水平钢筋,其伸入墙内的长度不应小于40d和600mm;
    3 应在楼(屋)盖的所有纵横墙处设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度和高度应等于墙厚和块高,圈梁应配置不少于4根直径10mm的主筋,圈梁的混凝土强度等级不应低于同层混凝土块体强度等级的2倍,或该层灌孔混凝土的强度等级,且不应低于C20;
    4 剪力墙其他部位的竖向和水平钢筋的间距不应大于墙长、墙高的1/3,且不应大于900mm;
    5 剪力墙沿竖向和水平方向的构造钢筋配筋率均不应小于0.07%。

6.3.3 抗震设计时,配筋砌块砌体剪力墙的水平和竖向分布钢筋应分别满足表6.3.3-1和表6.3.3-2的要求。
表6.3.3-1 剪力墙水平分布钢筋的配筋构造
    注:1 水平分布钢筋宜双排布置,在顶层和底部加强部位,最大间距不应大于400mm;
           2 双排水平分布钢筋,应设不小于6拉结筋,水平间距不应大于400mm。
表6.3.3-2 剪力墙竖向分布钢筋的配筋构造
表6.3.3-2 剪力墙竖向分布钢筋的配筋构造
    注:竖向分布钢筋宜采用单排布置,直径不应大于25mm,9度时配筋率不应小于0.2%。在顶层和底部加强部位,最大间距应适当减小。
6.3.4 短肢墙及小墙肢的配筋率应符合下列规定:
    1 当房屋总高度大于18m时,其全截面竖向钢筋的配筋率在底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%;
    2 当房屋总高度小于或等于18m时,其全截面竖向钢筋的配筋率在底部加强部位不宜小于1.0%,其他部位不宜小于0.8%。
6.3.5 按壁式框架设计的配筋砌块砌体窗间墙应符合下列规定:
    1 窗间墙的宽度不应小于800mm;墙净高与墙宽之比不宜大于5;
    2 窗间墙中的竖向钢筋应符合下列要求:
        1) 每片窗间墙中沿全高不应少于4根钢筋;
        2) 沿墙的全截面应配置足够的抗弯钢筋;
        3) 窗间墙的竖向钢筋的配筋率不宜小于0.2%,也不宜大于0.8%。
    3 窗间墙中的水平分布钢筋应符合下列要求:
        1) 水平分布钢筋应在墙端部纵筋处向下弯折90°,弯折段长度不小于15d和150mm;
        2) 水平分布钢筋的间距:在距梁边1倍墙宽内不应大于1/4墙长,其余部位不应大于1/2墙长;
        3) 水平分布钢筋的配筋率不宜小于0.15%。
6.3.6 配筋砌块砌体抗震墙墙肢端部应设置边缘构件,并应符合下列规定:
    1 构造边缘构件的配筋范围:无翼墙端部为3孔配筋,“L”形转角节点为3孔配筋,“T”形转角节点为4孔配筋,其最小配筋应满足表6.3.6的要求,边缘构件范围内应设置水平箍筋;
表6.3.6 配筋砌块砌体剪力墙边缘构件的配筋要求
表6.3.6 配筋砌块砌体剪力墙边缘构件的配筋要求
    注:表中括号中数字为边缘构件采用混凝土边框柱时的配筋。
    2 底部加强部位的轴压比,一级大于0.2和二、三级大于0.3时,应设置约束边缘构件,约束边缘构件的范围应沿受力方向比构造边缘构件增加1孔,水平箍筋应相应加强,也可采用钢筋混凝土边框柱;
    3 边缘构件水平箍筋宜采用横筋为双筋的搭接点焊网片形式;
    4 抗震等级为一、二、三级时,边缘构件箍筋应采用不低于400MPa级钢筋。
6.3.7 配筋砌块砌体抗震墙高层房屋不应设置转角窗;多层房屋不宜设置转角窗,当设置时,转角窗开间相关墙体尽端边缘构件最小纵筋直径应比表6.3.6的规定值提高一级,且转角窗开间的楼、屋面应采用现浇钢筋混凝土楼、屋面板。
6.3.8 配筋砌块砌体剪力墙的水平分布钢筋沿墙长应连续设置,两端的锚固应符合下列规定:
    1 抗震等级为一、二级的剪力墙,水平分布钢筋可绕竖向主筋弯180度弯钩,弯钩端部直段长度不宜小于12d;亦可弯入端部灌孔混凝土中,锚固长度不应小于30d且不应小于250mm;
    2 抗震等级为三、四级的剪力墙,水平分布钢筋可弯入端部灌孔混凝土中,锚固长度不应小于25d且不应小于200mm;
    3 当采用焊接网片作为剪力墙水平钢筋时,应在钢筋网片的弯折端部加焊两根直径与抗剪钢筋相同的横向钢筋,弯入灌孔混凝土的长度不应小于150mm。
6.3.9 配筋砌块砌体剪力墙在重力荷载代表值作用下的轴压比,应符合下列规定:
    1 一级9度时不宜大于0.4,一级7度、8度时不宜大于0.5,二、三级不宜大于0.6;
    2 短肢墙一级不宜大于0.5,二、三级不宜大于0.6;对于无翼缘的一字形短肢墙,其轴压比限值应相应降低0.1;
    3 各向墙肢截面均为小墙肢时,一级不宜大于0.4,二、三级不宜大于0.5;对于无翼缘的一字形独立小墙肢,其轴压比限值应相应降低0.1。
6.3.10 配筋砌块砌体圈梁构造,应符合下列规定:
    1 各楼层标高处,每道配筋砌块砌体剪力墙均应设置现浇钢筋混凝土圈梁,圈梁的宽度应为墙厚,截面高度不宜小于200mm;
    2 圈梁混凝土抗压强度不应小于相应灌孔砌块砌体混凝土的强度,且不应小于C20;
    3 圈梁纵向钢筋直径不应小于墙中水平分布钢筋的直径,且不应小于4φ12,基础圈梁纵筋不应小于4φ12;圈梁及基础圈梁箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于200mm;当圈梁高度大于300mm时,应沿梁截面高度方向设置腰筋,其间距不应大于200mm,直径不应小于10mm;
    4 圈梁底部嵌入墙顶砌块孔洞内,深度不宜小于30mm;圈梁顶部应是毛面。
6.3.11 配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用钢筋混凝土时,连梁混凝土的强度等级不宜低于同层墙体块体强度等级的2倍,或同层墙体灌孔混凝土的强度等级,也不应低于C20;其他构造尚应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关要求。
6.3.12 配筋砌块砌体剪力墙中当连梁采用配筋砌块砌体时,连梁应符合下列规定:
    1 连梁的截面应符合下列规定:
        1) 连梁的高度不应小于两皮砌块的高度和400mm;
        2) 连梁应采用H形砌块或凹槽砌块组砌,孔洞应全部浇灌混凝土。
    2 连梁的水平钢筋宜符合下列规定:
        1) 连梁上、下水平受力钢筋宜对称、通长设置,在灌孔砌体内的锚固长度不宜小于40d和600mm;
        2) 连梁水平受力钢筋的配筋率不宜小于0.2%,也不宜大于0.8%。
    3 连梁的箍筋应符合下列规定:
        1) 箍筋的直径不应小于6mm;
        2) 箍筋的间距不宜大于1/2梁高和600mm;
        3) 在距支座等于梁高范围内的箍筋间距不应大于1/4梁高,距支座表面第一根箍筋的间距不应大于100mm;
        4) 箍筋的面积配筋率不宜小于0.15%;
        5) 箍筋宜为封闭式,双肢箍末端弯钩宜为135°;单肢箍末端的弯钩宜为180°。或弯90°加12倍箍筋直径的延长段。
6.3.13 抗震设计时配筋砌块砌体剪力墙连梁的构造,当采用混凝土连梁时,应满足本规程第6.3.11条和现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中有关地震区连梁的构造要求;当采用配筋砌块砌体连梁时,除应符合本规程第6.3.12条的规定外,尚应满足下列要求:
    1 连梁上下水平钢筋锚入墙体内的长度,一、二级时不应小于1.1la,三、四级时不应小于la,且不应小于600mm;
    2 连梁的箍筋应沿梁长布置,并应满足表6.3.13的要求:
表6.3.13 连梁箍筋的构造要求
表6.3.13 连梁箍筋的构造要求
    注:h为连梁截面高度:加密区长度不小于600mm。
    3 在顶层连梁伸入墙体的钢筋长度范围内,应设置间距不大于200mm的构造箍筋,箍筋直径应与连梁的箍筋直径相同;
    4 连梁不宜开洞。当需要开洞时,应在跨中梁高1/3处预埋外径不大于200mm的钢套管,洞口上下的有效高度不应小于1/3梁高,且不应小于200mm,洞口处应配补强钢筋并在洞周边浇筑灌孔混凝土,被洞口削弱的截面应进行受剪承载力验算。
6.3.14 配筋砌块砌体墙平面外方向梁的偏心距大于本规程第4.1.2条规定时,应采取下列措施之一:
    1 沿梁轴线方向设置与梁相连的配筋砌块砌体墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
    2 当不能设置时,可将梁端与墙连接作为铰接处理,并采取相应梁与墙铰接的构造措施。
6.3.15 钢筋的设置。应符合下列规定:
    1 钢筋的直径不宜大于25mm,当设置在灰缝中时不应小于4mm,且不宜大于灰缝厚度的1/2;在其他部位不应小于10mm;
    2 两平行的水平钢筋间的净距不应小于50mm,且应设置直径不小于4mm的拉结筋,间距不应大于600mm;
    3 柱和壁柱中的竖向钢筋的净距不宜小于40mm;
    4 配置在孔洞或空腔中的钢筋面积不应大于孔洞或空腔面积的6%。
6.3.16 钢筋在灌孔混凝土中的锚固,应符合下列规定:
    1 当计算中充分利用竖向受拉钢筋强度时,其锚固长度la,对HPB300及HRB335钢筋不应小于30d;对HRB400和RRB400钢筋不应小于35d;在任何情况下钢筋的锚固长度不应小于300mm。
    2 竖向受拉钢筋不宜在受拉区截断。必须截断时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20d。
    3 竖向受压钢筋在跨中截断时,必须伸至按计算不需要该钢筋的截面以外,延伸的长度不应小于20d;对绑扎骨架中末端无弯钩的钢筋,不应小于25d。
    4 钢筋骨架中的受力光圆钢筋,应在钢筋末端做弯钩,在焊接骨架、焊接网以及轴心受压构件中,可不做弯钩;绑扎骨架中的受力带肋钢筋,在钢筋的末端可不做弯钩。
6.3.17 钢筋的直径大于22mm时宜采用机械连接接头,接头的质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定;其他直径的钢筋可采用搭接接头,并应符合下列规定:
    1 钢筋的接头位置宜设置在受力较小处;
    2 受拉钢筋的搭接接头长度不应小于1.1la,受压钢筋的搭接接头长度不应小于0.7la,且不应小于300mm;
    3 当相邻接头钢筋的间距不大于75mm时,其搭接长度应为1.2la。当钢筋间的接头错开20d时,搭接长度可不增加。
6.3.18 水平受力钢筋或钢筋网片的锚固和搭接长度应符合下列规定:
    1 在凹槽砌块混凝土带中钢筋的锚固长度不宜小于30d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于15d和200mm;钢筋的搭接长度不宜小于35d;
    2 在砌体水平灰缝中,钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和250mm;钢筋的搭接长度不宜小于55d;
    3 在隔皮或错缝搭接的灰缝中搭接长度为50d+2h,d为灰缝受力钢筋的直径,h为水平灰缝的间距。
6.3.19 钢筋的最小保护层厚度应符合下列规定:
    1 灰缝中钢筋外露砂浆保护层不宜小于15mm;
    2 位于砌块孔槽中的钢筋保护层,在室内正常环境不宜小于20mm,在室外或潮湿环境不宜小于30mm;
    3 安全等级为一级或设计使用年限大于50年的配筋砌体结构构件,钢筋的保护层应比本条1、2款规定的厚度至少增加5mm,或采用经防腐处理的钢筋、抗渗混凝土块等措施。
6.3.20 抗震设计时配筋砌块砌体剪力墙房屋的基础与剪力墙结合处的受力钢筋,当房屋高度超过50m或一级抗震等级时宜采用机械连接或焊接,其他情况可采用搭接。当采用搭接时,一、二级抗震等级时搭接长度不宜小于50d,三、四级抗震等级时不宜小于40d,d为受力钢筋直径。 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475