约束砌体与配筋砌体结构技术规程 JGJ13-2014
3.2 砌体的计算指标
3.2.1 单排孔且对孔砌筑的混凝土砌块灌孔砌体的弹性模量,应按下式计算:

式中:fg——灌孔砌体的抗压强度设计值,按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定取用。
3.2.2 混凝土砌块灌孔砌体的线膨胀系数可按10×10-6/℃采用,收缩率可按—0.2mm/m采用,摩擦系数可按表3.2.2采用。
表3.2.2 混凝土砌块灌孔砌体的摩擦系数

3.2.3 材料的其他计算指标,应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003及有关的国家现行标准确定。
条文说明
3.2.1 配筋砌块砌体所用砌块是带有槽口的单排孔混凝土小型空心砌块,砌块的主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,空心率为46%~48%。灌孔砌体的抗压强度,应按《砌体结构设计规范》GB 50003有关规定取用。已有试验研究表明,原《砌体结构设计规范》中灌孔砌体的抗压弹性模量取值偏低,现根据试验结果予以提高,与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003保持一致。
3.2.2 混凝土砌块灌孔砌体主要由砌块砌体和灌孔混凝土组成,因此其线膨胀系数、收缩率和摩擦系数均与混凝土砌块砌体类似。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.1 材料强度等级
- 下一节:4 静力设计