空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
返 回
变小
变大
底 色

6.9 折叠展开式整体提升法

6.9.1 将柱面网壳结构由结构变成机构,在地面拼装完成后用提升设备整体提升到设计标高,然后在高空补足杆件,使机构成为结构。在作为机构的整个提升过程中应对网壳结构的杆件内力、节点位移及支座反力进行验算,必要时应采取临时加固措施。
6.9.2 提升用的工具宜采用液压设备,并宜采用计算机同步控制。提升点应根据设计计算确定,可采用四点或四点以上的提升点进行提升。提升速度不宜大于0.2m/min,提升点的不同步值不应大于提升点间距的1/500,且不应大于40mm。
6.9.3 在提升过程中只允许机构在竖直方向作一维运动。提升用的支架应符合本规程第6.3.2条的规定,并应设置导轨,
6.9.4 柱面网壳结构由若干条铰线分成多个区域,每条铰线包含多个活动铰,应保证同一铰线上的各个铰节点在一条直线上,各条铰线之间应相互平行。
6.9.5 对提升过程中可能出现瞬变的柱面网壳结构,应设置临时支撑或临时拉索。
条文说明
6.9.4 为保证在展开运动中各铰线平行,应用全站仪进行全过程跟踪测量校正。 
6.9.5 在提升过程中,机构的空间铰在运行轨迹中有时会出现三排铰在一直线上的瞬变状态,在施工组织设计中应给予足够的重视,并采取可靠的措施,以确保柱面网壳结构在展开的运动中不致出现瞬变而失稳。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475