空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
6.5 滑移法
6.5.1 滑移可采用单条滑移法、逐条积累滑移法与滑架法。
6.5.2 空间网格结构在滑移时应至少设置两条滑轨,滑轨间必须平行。根据结构支承情况,滑轨可以倾斜设置,结构可上坡或下坡牵引。当滑轨倾斜时,必须采取安全措施,使结构在滑移过程中不致因自重向下滑动。对曲面空间网格结构的条状单元可用辅助支架调整结构的高低;对非矩形平面空间网格结构,在滑轨两边可对称或非对称将结构悬挑。
6.5.3 滑轨可固定于梁顶面或专用支架上,也可置于地面,轨面标高宜高于或等于空间网格结构支座设计标高。滑轨及专用支架应能抵抗滑移时的水平力及竖向力,专用支架的搭设应符合本规程第6.3.2条的规定。滑轨接头处应垫实,两端应做圆倒角,滑轨两侧应无障碍,滑轨表面应光滑平整,并应涂润滑油。大跨度空间网格结构的滑轨采用钢轨时,安装应符合现行国家标准《桥式和门式起重机制造和轨道安装公差》GB/T 10183的规定。
6.5.4 对大跨度空间网格结构,宜在跨中增设中间滑轨。中间滑轨宜用滚动摩擦方式滑移,两边滑轨宜用滑动摩擦方式滑移。当滑移单元由于增设中间滑轨引起杆件内力变号时,应采取措施防止杆件失稳。
6.5.5 当设置水平导向轮时,宜设在滑轨内侧,导向轮与滑轨的间隙应在10mm~20mm之间。
6.5.6 空间网格结构滑移时可用卷扬机或手拉葫芦牵引,根据牵引力大小及支座之间的杆件承载力,左右每边可采用一点或多点牵引。牵引速度不宜大于0.5m/min,不同步值不应大于50mm。牵引力可按滑动摩擦或滚动摩擦分别按下列公式进行验算:

6.5.7 空间网格结构在滑移施工前,应根据滑移方案对杆件内力、位移及支座反力进行验算。当采用多点牵引时,还应验算牵引不同步对结构内力的影响。
条文说明
6.5.1 滑移法一般分为单条滑移法、逐条积累滑移法和滑架法三种,前二种为结构滑移;而后一种为支架滑移,结构本身不滑移。
1 单条滑移法——几何不变的空间网格结构单元在滑轨上单条滑移到设计位置后拼接成整体;
2 逐条积累滑移法——几何不变的空间网格结构单元在滑轨上逐条积累滑移到设计位置形成整体结构;
3 滑架法——施工时先搭设一个拼装支架,在拼装支架上拼装空间网格结构,完成相应几何不变的空间网格结构单元后移动拼装支架拼装下一单元。空间网格结构在分段滑移的拼装支架上分段拼装成整体,结构本身不滑移。
6.5.2 采用滑移法施工时,应至少设置两条滑轨,滑轨之间必须平行,表面光滑平整,滑轨接头处垫实。如不垫实,当网格结构滑到该处时,滑轨接头处会因承受重量而下陷,未下陷处就会挡住滑移中的支座而形成“卡轨”。
6.5.3 滑轨可固定在梁顶面(混凝土梁或钢梁)、地面及专用支架上,滑轨设置可以等高也可以不等高。
6.5.4 对跨度大的空间网格结构在滑移时,除两边的滑轨外,一般在中间也可设置滑轨。中间滑轨一般采用滚动摩擦,两边滑轨采用滑动摩擦。牵引点设置在两边滑轨,中间滑轨不设牵引点。由于增设了中间滑轨,改变了结构的受力情况,因此必须进行验算。当杆件应力不满足设计要求时应采取临时加固措施。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.4 分条或分块安装法
- 下一节:6.6 整体吊装法