城镇建设智能卡系统工程技术规范 GB50918-2013
返 回
变小
变大
底 色

3.5 设备安装

3.5.1 设备安装应符合下列规定:
    1 电气柜、盘、箱安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303和《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的有关规定。
    2 配电房间的设备布置、缆线敷设及与其他设备或障碍物的距离应满足检修、维护、消防及设计文件的要求,并应满足与其他领域兼容性、可扩展性的规定。
3.5.2 设备安装检查应符合下列规定:
    1 设备接通电源前的安装检查应包括电源、网络、信号线路检查测试,并应符合下列规定:
     1)对控制电缆、通信电缆应进行对线测试;
     2)设备室内温度、湿度和空气清洁度应符合产品要求,设备接地、熔断器容量及电源应符合设计文件要求;
     3)应进行回路绝缘检查,绝缘电阻值应符合设计要求,并应做好记录。当进行绝缘电阻测量时,应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施;
     4)设备接地保护线连接应进行可靠性检查;对带有漏电保护设备的线路应做模拟动作试验,并应做好记录;
     5)对设备供电的电源容量及电压等级应符合设计要求;
     6)开关通断电状态应具有显示或警示标识。
    2 设备接通电源后,应对各设备指示灯、开关按钮、接触器、继电器等进行检查。
    3 设备安装后应对骨干网络、各站点局域网络和现场总线的连通性进行测试。
3.5.3 施工质量验收应符合下列规定:
    1 施工质量验收应包括设备安装和管线敷设质量验收,并应符合下列规定:
     1)应按竣工验收文件,检查设备配置,包括型号、规格、数量、产地及安装位置等;
     2)应采用现场观察、核对施工图、抽查等方法,对设备安装、管线敷设和观感质量进行检查并记录。
    2 施工质量验收时,应对施工文件进行检查,并应在竣工验收时提交审核,施工文件应包括下列内容:
     1)移交清单;
     2)原材料和设备合格证,质量证明、说明书;
     3)图纸会审记录、变更设计或洽商记录;
     4)测试与调试记录;
     5)隐蔽工程验收记录;
     6)质量保证期内的质量记录;
     7)开竣工报告;
     8)竣工图。
    3 施工质量验收宜按下列步骤进行:
     1)按范围、位置合理确定检验批次;
     2)按工序、工艺划分分部、分项工程;
     3)按专业分类形成各单位工程;以车站、控制中心及其他单体建筑为子单位工程。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475