砌体结构设计规范 GB50003-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录C 刚弹性方案房屋的静力计算方法

C.0.1 水平荷载(风荷载)作用下,刚弹性方案房屋墙、柱内力分析可按以下方法计算,并将两步结果叠加,得出最后内力:
    1 在平面计算简图中,各层横梁与柱连接处加水平铰支杆,计算其在水平荷载(风荷载)作用下无侧移时的内力与各支杆反力Ri(图C.0.1a)。
    2 考虑房屋的空间作用,将各支杆反力Ri乘以由表4.2.4查得的相应空间性能影响系数ηi,并反向施加于节点上,计算其内力(图C.0.1b)。
刚弹性方案房屋的静力计算简图
图C.0.1 刚弹性方案房屋的静力计算简图