砌体结构设计规范 GB50003-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.1 网状配筋砖砌体构件

8.1.1 网状配筋砖砌体受压构件,应符合下列规定:
    1 偏心距超过截面核心范围(对于矩形截面即e/h>0.17),或构件的高厚比β>16时,不宜采用网状配筋砖砌体构件;
    2 对矩形截面构件,当轴向力偏心方向的截面边长大于另一方向的边长时,除按偏心受压计算外,还应对较小边长方向按轴心受压进行验算;
    3 当网状配筋砖砌体构件下端与无筋砌体交接时,尚应验算交接处无筋砌体的局部受压承载力。

8.1.2 网状配筋砖砌体(图8.1.2)受压构件的承载力,应按下列公式计算:

N≤φnfnA (8.1.2-1)
fn=f+2[1﹣(2e/y)]ρfy (8.1.2-2)
ρ=[(a+b)As]/absn (8.1.2-3)

    式中:N——轴向力设计值;
          φn——高厚比和配筋率以及轴向力的偏心距对网状配筋砖砌体受压构件承载力的影响系数,可按附录D.0.2的规定采用;
          fn——网状配筋砖砌体的抗压强度设计值;
          A——截面面积;
          e——轴向力的偏心距;
          y——自截面重心至轴向力所在偏心方向截面边缘的距离;
          ρ——体积配筋率:
          fy——钢筋的抗拉强度设计值,当fy大于320MPa时,仍采用320MPa;
          a、b——钢筋网的网格尺寸;
          As——钢筋的截面面积;
          sn——钢筋网的竖向间距。

 网状配筋砖砌体
图8.1.2 网状配筋砖砌体

8.1.3 网状配筋砖砌体构件的构造应符合下列规定:
    1 网状配筋砖砌体中的体积配筋率,不应小于0.1%,并不应大于1%;
    2 采用钢筋网时,钢筋的直径宜采用3mm~4mm;
    3 钢筋网中钢筋的间距,不应大于120mm,并不应小于30mm;
    4 钢筋网的间距,不应大于五皮砖,并不应大于400mm;
    5 网状配筋砖砌体所用的砂浆强度等级不应低于M7.5;钢筋网应设置在砌体的水平灰缝中,灰缝厚度应保证钢筋上下至少各有2mm厚的砂浆层。

条文说明

8.1.2 原规范中网状配筋砖砌体构件的体积配筋率ρ有配筋百分率[ρ=(Vs/V)100]和配筋率(ρ=Vs/V)两种表述,为避免混淆,方便使用,现统一采用后者,即体积配筋率ρ=Vs/V。由此,网状配筋砖砌体矩形截面单向偏心受压构件承载力的影响系数,改按下式计算:

 

    此外,工程上很少采用连弯钢筋网,因而删去了对连弯钢筋网的规定。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475