13.5 安全防护

13.5.1 公共浴池水质检测余氯时应使用二乙基对苯二胺(DPD)试剂,不得使用二氨基二甲基联苯(OTO)试剂。
13.5.2 公共浴池设备运行操作人员配制化学药品溶液时,应采取下列防护措施:
    1 穿戴防护服装;
    2 佩戴防水手套;
    3 佩戴防护眼镜;
    4 佩戴防毒呼吸面具等。
13.5.3 水质检测用试剂、化学药品等应每周检查一次贮存有效期。水质检测试剂宜每年更新一次。
13.5.4 公共浴池池底回水口格栅护盖应每日检查一次固定牢固情况。

条文说明

13.5.1 该条等效引用美国规范,由于二氨基二甲基联苯(OTO,Orthotolidine),试剂是致癌物,对人体健康具有潜在危害,所以条文规定不得使用,并列为强制性条文。

13.5.2 公共浴池使用的次氯酸钠、次氯酸钙等与水质平衡用的酸类化学品反应会释放出有毒的氯气;氯化氢尿酸与碱或酸发生反应产生二氧化氯会发生爆炸;次氯酸钙与石油产品及酸接触形成混合物会突然爆炸。所以,本条规定使用化学药品时应采取必需的防护设施。
13.5.4 公共浴池的回水口与循环水泵吸水管直接连接,如果格栅盖板丢失或损坏,则水泵抽吸负压会对入浴者特别是儿童带来伤害危险,因此必须每天检查一次。