公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
返 回
变小
变大
底 色

10.3 热回收方式及回收设备

10.3.1 根据温泉水原水温度、温泉浴场规模和使用要求等因素,公共浴池热回收方式的确定应符合下列规定:
    1 规模较小的公共浴池宜采用换热器及热泵间接回收热量;
    2 当温泉原水水温高于70℃时,宜采用多级换热器间接回收热量;
    3 大型公共浴池宜采用热泵回收热量;
    4 对舒适度要求较高的室内公共浴池场所,宜采用热泵回收热量。
10.3.2 热回收设备的选用应符合下列规定:
    1 热回收设备应能效比高、性能稳定、技术参数准确、质量可靠;
    2 设备机组所有水流过流部件应采用耐高温、耐腐蚀材质;
    3 内置换热器应严密无渗漏;
    4 冷媒应符合环境保护要求;
    5 设备机组应具有可靠的水温控制、水流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能。
10.3.3 当多台热回收设备并联运行时,其控制系统应能根据负荷情况进行自动加载或自动卸载。
条文说明

10.3.2 由于公共浴池池水含有一定的化学药品残留,特别是温泉浴池的水质成分更为复杂,为防止被加热水或被降温水受到冷媒的污染,因此热回收设备的水流过流部件耐腐性能、设备构造的严密性能极为重要。

    为了保护环境,条文规定热回收设备的冷媒应符合环境保护要求,据有关资料介绍,目前已采用的R-407c、R-410a、R-134a等冷媒的热回收设备机组对大气臭氧层的影响极小,符合国家环保政策要求。
    热回收设备机组的热回收效率受水温影响较大,选用时根据工程具体情况要进行仔细的技术分析和经济比较。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475