9.3 水泵和气泵

9.3.1 公共浴池循环水系统的循环水泵应根据水质选用高效、节能、低噪声、抗相应水质腐蚀、使用寿命长的产品,并应符合下列规定:
    1 水泵流量不得小于本规程第4.2.4条规定的循环水流量;
    2 水泵的扬程应为水泵送水几何高度、系统总阻力、出水所需流出压力等之和的1.10倍;
    3 宜选用自带前置毛发聚集器的整体型、具有耐腐蚀功能的低转速水泵;
    4 当水泵组数量按2台或2台以上同时工作配置时,可不设置备用水泵;
    5 过滤器反冲洗用水泵,宜采用按工作泵并联运行的工况设计;
    6 公共浴池的循环水泵应按自灌式进行设计,水泵吸水管内的水流速度宜为0.8m/s~1.2m/s,水泵出水管内的水流速度不宜大于2.0m/s;
    7 每台水泵吸水管和出水管均应装设减振装置、阀门、真空压力表及压力表等配件;
    8 水泵机组和管道均应采取减振和降低噪声的措施。
9.3.2 公共浴池按摩水泵的选择应符合下列规定:
    1 按摩水泵的容量应根据浴池所采用的按摩喷嘴形式、数量、单个按摩喷嘴的流量计算确定;
    2 按摩水泵吸水管内水流速度不应超过1.8m/s,按摩水泵出水管内的水流速度不宜超过3.0m/s。
9.3.3 当公共浴池设有气体喷射系统时,气泵的选择应符合下列规定:
    1 气泵的供气量和供气压力应根据浴池中设置的喷嘴数、气床席位数、池底气泡箱等数量计算确定;
    2 气泵的吸气口端应设置空气过滤装置,出口端应设置消声装置;
    3 气泵供气量应可调,且供气压力应稳定,供气质量应洁净、无油污和无气味;
    4 气泵运行时应噪声低、效率高、耐腐蚀、安全可靠,并应方便检查和维修。
9.3.4 设置气泵的房间应有良好的通风条件和卫生环境。

条文说明

9.3.1 为了保证公共浴池的水质,确保足够的浴池水被过滤去除杂质,首先应保证循环水泵的容量。为此,条文对循环水泵的选择作出了具体规定。

    用于公共浴池循环水系统的循环水泵品种较多,适用的场合不完全一致。设计选用时要仔细分析比较。特别对于温泉池,因其水质成分差异较大,对金属水泵会形成多因素的腐蚀,这就更应仔细分析对比,以便选择合适的水泵。
    据日本有关资料介绍,如果按温泉水的pH选泵,其不同的pH的温泉水可按表9选用。

不同的PH温泉水适宜的水泵材质

    又据日本资料介绍,如按温泉水水质成分选泵,不同温泉水水质成分可按表10选用。

不同温泉水质适宜的水泵材质

 给水排水专业常用国产不锈钢新旧牌号对照详见表11。

国产不锈钢新旧牌号对照表

 温泉水与金属接触会产生腐蚀,温泉水中析出的气体也会产生腐蚀以及电腐蚀。如果上述因素相互叠加就会使其温泉水的腐蚀变得非常复杂。因此,为能够正确地选择水泵材质,最理想的办法就是在温泉现场用试验片实际进行侵蚀试验,以便取得确切依据。
    公共浴池循环水泵要求设计成自灌式的规定是为保证循环水泵能够随时开启。
9.3.2、9.3.3 这些设备国内尚无国家及行业产品标准,而且浴池内的各种不同类型的喷嘴等设施也无国家及行业产品标准,目前市场上的这些产品均为企业自行生产的产品或是国外产品。气泵也称风泵或吹风机,该设备国内已有国产产品。