公共浴场给水排水工程技术规程 CJJ160-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.2 用水定额及流量计算

5.2.1 应根据当地气候条件、适用对象、使用功能、生活习惯及使用方式等因素按表5.2.1确定。

淋浴器冷水用水定额及小时变化系数

5.2.2 淋浴热水(按60℃计)用水定额应根据适用对象按表5.2.2确定。

淋浴热水(按60℃计)用水定额

5.2.3 公共浴场淋浴器、洗脸盆热水用水定额和水温,应根据当地气候条件、使用目的、适用方式等因素按表5.2.3确定。

公共浴场淋浴器、洗脸盆热水用水定额和水温
公共浴场淋浴器、洗脸盆热水用水定额和水温

5.2.4 公共浴场冲洗地面、墙面、浴池内表面等用水量,宜按5L/(m2·d)~10L/(m2·d)计算。
5.2.5 公共淋浴室给水管道和热水管道的设计秒流量应按下式计算:


卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和最低水压

公共浴场卫生器具同时给水百分数(%)

条文说明
5.2.1~5.2.3 这三条规定了淋浴器等一次、一小时的热水用水量定额和热水水温在60℃时每日的用水量定额,供设计人员计算设备容量之用。
    淋浴用水因其使用目的不同可以分为三种类型:1)洗净型淋浴,即以清洁人体皮肤污染,保持卫生为主要目的。如为城镇居民服务的公共浴室、宿舍员工公共浴室、医院非传染病人用公共浴室、大中学校学生浴室等;2)冲洗型淋浴,即以冲洗人体表面汗渍或某些微量化学残留物质为主要目的。如洗浴中心使用过桑拿浴设施或泡过温泉和热水按摩池的淋浴、使用过各种药物浴池、进行健身和运动员运动后、演员演出后、医院和餐饮业等员工交接班更衣、托儿所和幼儿园游戏后以及厂矿企业员工交接班等集中浴室;3)专用型淋浴,即以水疗或灭菌为主要目的。如医疗、制药业的无菌清洗和水疗冲击淋浴等。由于使用目的和要求的功能不同,其用水量定额也各不相同。
    本规程就是根据上述特点,参照现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定,制定了不同使用功能的热水用水量定额。在使用本规程表5.2.2和表5.2.3时应注意这两个表中的定额均包括表5.2.1的定额在内。
5.2.5 本条规定了公共淋浴室冷水给水管和热水给水管的设计秒流量的计算公式和相应的计算参数。
    在此,提醒设计人员应特别注意与建设单位、使用单位的沟通,了解拟要采购的淋浴器、洗手盆龙头等器具配水件的技术参数,因为国外这些器具所要的水压均大于0.2MPa,出水量比国产产品大2倍以上甚至更多,如按国内常规产品参数进行计算,就会造成系统远远不能满足使用要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475