民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
返 回
变小
变大
底 色

9.5 管路

9.5.1 太阳能热水系统管路的评价,应包括管道材质、水泵接地、管路坡度、各种阀门设置、热胀冷缩补偿措施、循环管路、顶水法获取热水、减振降噪措施等12个子项,满分为21分,其中一般项17分,优选项4分。

Ⅰ 控制项

9.5.2 太阳能热水系统使用的金属管道材质应和建筑给水管道材质匹配,并应与系统的传热工质相容,内壁不发生腐蚀。
9.5.3 水泵应做好接地保护,安装在室外的水泵应有防雷保护措施。
9.5.4 在自然循环系统中,应使循环管路朝贮水箱方向有向上坡度,且不得有反坡。
9.5.5 在有水回流的防冻系统中,管路的坡度应使系统中的水自动回流,不应积存。
9.5.6 在间接系统的循环管路上,应设膨胀箱。在闭式间接系统的循环管路上,还应设有压力安全阀和压力表,不应设有单向阀和其他可关闭的阀门。

Ⅱ 一般项

9.5.7 太阳能热水系统的循环管路应有0.3%~0.5%的坡度。
9.5.8 太阳能热水系统的循环管路应有补偿管路热胀冷缩的措施。
9.5.9 在循环管路中,易气塞的位置应设有排气阀;需要防冻排空和回流的系统应设有吸气阀;在需要防冻排空管路的最低点及易积存的位置应设有排泄阀。
9.5.10 在开式直接系统的循环管路上,宜设有防止传热工质夜间倒流散热的单向阀。
9.5.11 循环管路应短且少拐弯,绕行的管路应是冷水管或低温水管。

Ⅲ 优选项

9.5.12 在太阳能热水系统中,宜采用顶水法获取热水。
9.5.13 太阳能热水系统采用的泵、阀等应采取减振、降噪和防水击措施。


条文说明
9.5.2 本条强调太阳能热水系统使用的金属管道材质应和建筑给水管道材质匹配,以避免在不同电动势材料之间产生电化学腐蚀。
9.5.3 本条强调了水泵的电气安全。
9.5.4 本条强调循环管路朝贮水箱方向必须有向上坡度,不得有反坡,目的是为了保证自然循环系统能够正常运行。
9.5.5 本条强调管路的坡度应使系统中的水自动回流,不应积存,目的是为了保证回流防冻系统能够发挥正常功能。
9.5.6 设置在循环管路上的膨胀箱,是用于吸纳系统中传热介质受热后的体积膨胀量。本条强调在闭式间接系统的循环管路上设置压力安全阀而不设置单向阀等,都是为了确保系统运行的安全。
9.5.7 本条强调在所有太阳能热水系统的横向管路中都应有一定的坡度,是为了有助于排除管内的空气。
9.5.8 本条强调的措施,是指用于补偿管路因温度变化产生的伸缩。当循环管路的直线距离较长时,管路的伸缩量是不可忽视的。
9.5.9 本条强调在循环管路中设置的各种阀门,是为了保证太阳能热水系统的长期正常运行。
9.5.10 本条强调在开式直接系统的循环管路中设置单向阀,是为了减少太阳能热水系统的散热损失。
9.5.11 为要尽量减少管路的流动阻力,本条强调循环管路应尽量短而少拐弯;为要尽量减少管路的散热损失,本条强调绕行的管路应是冷水管或低温水管。
9.5.12 太阳能热水系统获取热水的方法通常有顶水法和落水法两种。从使用热水的舒适度以及防止贮水箱由于热水落空而可能造成的不良结果等两个因素考虑,本条推荐采用顶水法获取热水。
9.5.13 本条强调对太阳能热水系统所用泵、阀等运行时可能产生的振动、噪声和水击,均应采取减振、降噪和和防水击措施。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475