民用建筑太阳能热水系统评价标准 GB/T50604-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.4 辅助设备安装

7.4.1 太阳能热水系统辅助设备安装的评价,应包括电热管安装、电缆线路施工、电气设施安装、电气设备接地处理、钢结构支架焊接、管路安装、管路保温、水泵安装、电磁阀安装、供热锅炉安装等13个子项,满分为30分,均为一般项。

Ⅰ 控制项

7.4.2 太阳能热水系统中直接加热的电热管安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
7.4.3 电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。
7.4.4 其他电气设施的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
7.4.5 所有电气设备及与电气设备相连接的金属部件应做接地处理。电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169的有关规定。
7.4.6 支架及其材料应符合设计要求。钢结构支架的焊接应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

Ⅱ 一般项

7.4.7 太阳能热水系统的管路安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。
7.4.8 承压管路和设备应做水压试验;非承压管路和设备应做灌水试验。当设计未注明时,水压试验和灌水试验应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定进行。
7.4.9 管路保温应在水压试验合格后进行,保温施工应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》GB 50185的有关规定。
7.4.10 水泵应按照生产厂规定的方式安装,并应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。水泵周围应留有检修空间,并应做好接地保护。
7.4.11 安装在室外的水泵,应采取妥当的防雨保护措施。严寒地区和寒冷地区必须采取防冻措施。
7.4.12 水泵、电磁阀、阀门等的安装方向应正确,不得反向安装,并应便于更换。
7.4.13 电磁阀应水平安装,阀前应加装细网过滤器,阀后应加装调压作用明显的截止阀。
7.4.14 供热锅炉及辅助设备的安装应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

条文说明
7.4.2 现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303具体规范了电加热器的安装要求。本条限于篇幅,引用了以上现行国家标准。
7.4.3 现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168规范了各种电缆线路的施工。本条限于篇幅,引用了以上现行国家标准。
7.4.4 现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303规范了各种电气工程的施工。本条限于篇幅,引用了以上现行国家标准的相关规定。
7.4.5 从安全角度考虑,本条强调所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件都应作接地处理。本强调了电气接地装置施工的质量。
7.4.6 本条强调了太阳能热水系统的支架应按设计图纸要求制作,注意整体美观,并强调钢结构支架的焊接应符合相关规范的要求,保证焊缝焊透、焊牢,不能有夹渣、咬边、未焊透等焊接缺陷。
7.4.7 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规范了各种管路施工要求。太阳能热水系统的管路施工与现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242相同。本条限于篇幅,引用了以上现行国家标准,对太阳能热水系统管路的施工加以规范。
7.4.8 为防止管路漏水,本条对此加以强调。
7.4.9 本条强调管路应先进行检漏,后进行保温,且应按现行国家标准的要求保证保温质量。
7.4.10 本条强调了水泵安装的质量要求。
7.4.11 本条强调了水泵的防雨和防冻。
7.4.12 实际安装中,容易出现水泵、电磁阀、阀门等安装方向不正确的现象,本条对此加以强调。
7.4.13 本条强调了电磁阀安装的质量要求。
7.4.14 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规范了额定工作压力不大于1.25MPa、热水温度不超过130℃的整装蒸汽和热水锅炉及辅助设备的安装,规范了直接加热和热交换器及辅助设备的安装。本条引用上述标准。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475