城镇地热供热工程技术规程 CJJ138-2010
4.2 间接供热系统
4.2.1 城镇地热供热工程宜采用间接供热系统。
4.2.2 地热间接供热系统由热源、输配系统、末端装置组成(图4.2.2)。热源部分应包括地热开采井、回灌井、换热器等。
4.2.3 温度较高的地热流体应采用高温段和低温段适合的末端设备实现地热能梯级利用。
图4.2.2 地热间供系统工艺流程示意
1-开采井;2-回灌井;3-换热器;4-循环泵;5-热用户
条文说明
4.2.1、4.2.2 地热间供系统是指采用换热器将地热流体与用户供热循环水隔开的系统。地热流体通过换热器把热量传递给循环水后回灌、排放或综合利用,循环水则通过散热器或其他散热设备供热后返回换热器加热循环使用。地热间供系统是国内外地热供热用得最普遍、最有成效的系统。
4.2.3 热用户可采用高温段和低温段串联方式,以加大室外管网供回水温差,减少热网工程投资和运行电耗。高温段和低温段配置是热用户串联供热的基础,低温段配置是提高地热直接供热能力的条件。
4.2.3 热用户可采用高温段和低温段串联方式,以加大室外管网供回水温差,减少热网工程投资和运行电耗。高温段和低温段配置是热用户串联供热的基础,低温段配置是提高地热直接供热能力的条件。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:4.1 直接供热系统
- 下一节:4.3 调峰系统