城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.1 一般规定

7.1.1 检测与控制装置宜采用可在线检修的产品。当信号或供电中断时,自动调节装置应能维持当前值。
7.1.2 供热系统宜采用计算机自动监控系统。常规自动监控仪表宜以电动单元组合仪表和基地式仪表为主。

条文说明
7.1.1 由于供热系统(尤其是一级管网)的负荷和水力工况会经常变化,所以安装在管道上的检测与控制部件有时需要调整,采用不停热检修产品会简化调整的过程。
    在供热系统正常的情况下,由于线路故障而导致的信号中断或供电中断,会使电动的自动调节装置误操作,改变管网的水力工况,产生水力失调,甚至发生供热事故,所以自动调节装置要具备在以上情况发生时维持当前值的功能。
7.1.2 由于供热失调而造成用户冷热不均的问题,在供热系统中是普遍存在的,供热规模越大,越容易失调。因此检测、记录运行参数,才能以此为依据进行分析、判断,并根据分析结果设置必要的装置,控制运行参数,调节水力工况。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475