城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
返 回
变小
变大
底 色

6.3 系统的启动

6.3.1 系统启动前应检查阀门的状态,使其处于正确位置。
6.3.2 系统运行前应即时通知热用户注水时间及报修联系方式,注水期间系统的高点排气应有专人负责。注水期间热用户应留人看守。
6.3.3 系统冲洗后应与热源一起进行冷态调试。恒流量运行方式的系统冷态调试应保持用户入口处压差一致。
6.3.4 系统启动应根据热用户系统情况,确定系统升温速度。系统热态运行后应即时检查和排气。


条文说明
6.3.2 由于供暖系统季节运行,因供暖季运行前注水过程中,经常发生热用户系统漏水现象,给热用户造成财产损失,并与供暖企业产生经济纠纷,因此,为切实保护热用户的利益,在供暖注水前要通知热用户上水时间及报修联系方式,要求热用户在上水期间留人看守室内系统。
    系统注水期间,有效的放风、排气是保证供暖初期供暖质量的关键,在注水期间,采取有效措施减少系统内存气,也可以大幅降低工人劳动强度。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475