城镇供热系统运行维护技术规程 CJJ88-2014
返 回
变小
变大
底 色

4.3 管网的启动

4.3.1 供热管网的启动操作应按批准的运行方案执行。
4.3.2 供热管网启动前,热水管线注水应符合下列要求:
    1 注水应按地势由低到高;
    2 注水速度应缓慢、匀速;
    3 应先对回水管注水,充满后通过连通管或热力站向供水管注水;
    4 注水过程中应随时观察排气阀,待空气排净后应将排气阀关闭;
    5 注水过程中和注水完成后应检查管线,不得有漏水现象。
4.3.3 当供热系统充满水达到运行方案静水压力值时,方可启动循环水泵。
4.3.4 供热系统升压过程中应控制升压速度,每次升压0.3MPa后,应对供热管网进行检查,无异常后方可继续升压。
4.3.5 当供热管网压力接近运行压力时,应试运行2h。试运行的同时应对供热管网进行检查,无异常方可启动热力站。
4.3.6 蒸汽供热管网在启动时应进行暖管,暖管速度应为2℃/min~3℃/min。蒸汽压力和温度达到设计要求后,宜保持不少于1h的恒温时间,并应检查管道、设备、支架及疏水系统,合格后方可供热运行。
4.3.7 供热管网升温速度不应大于10℃/h,并应检查管道、设备、支架工作状况。温升符合调度要求后方可进入供热状态。

条文说明
4.3.2 供热管网启动时,给水量严格按照调度指令进行,阀门的开启度按所给的最大补水量执行,不能开启过大以免造成管网压力失调,开启阶段需缓慢进行。
   在充水的过程中需要随时观察排气情况,并随时检查供热管网有无泄漏的情况,放风见水后关闭放风门并用丝堵拧紧。充灌水后对管道及设备附件进行运行检查,确认管道运行状态良好无泄漏。
4.3.5 一次网升压试验中不带热力站,进入升温阶段带热力站试运行。
4.3.6 要根据季节、管道敷设方式及保温状况,严格控制暖管时的温升速度,暖管时要即时排除管内冷凝水并检查疏水器的工作状态是否正常。冷凝水排净后,要即时关闭放水阀。当管内充满蒸汽且未发生异常现象后,再逐渐开大阀门。暖管的恒温时间一般不小于1h。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475