吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范 DB11/1026-2013
返 回
变小
变大
底 色

2 术语

2.0.1 吸气式感烟火灾探测报警系统    aspirating smoke detection fire alarm system 
由采样管网、吸气式感烟火灾探测器、火灾报警及显示控制单元组成,通过分布在探测区域的采样孔,将空气样品抽吸到探测器内进行分析,并显示出所保护区域的烟雾浓度和报警、故障状态的系统。 
2.0.2 遮光率  obscuration 
烟雾对光线的遮挡程度,计量单位为:%obs/m。 
2.0.3 采样管  sampling pipe 
安装在探测区域内,用于传送空气样品的管道。 
2.0.4 采样孔  sampling hole 
位于采样管上的开孔,用于对探测区内的空气样品进行采样。 
2.0.5 毛细管采样孔  capillary sampling point / hole 
在采样孔位置加装毛细软管以进行空气采样的延伸采样孔。 
2.0.6 末端帽  end cap 
采样管末端的封盖。 
2.0.7 最大允许烟雾传输时间  maximum smoke transport time 
从烟雾进入距探测器最远采样孔到探测器作出响应所允许的最长时间。 
2.0.8 报警响应时间    alarm response time 
从探测器探测到烟雾至系统发出警报的时间 
2.0.9 标准采样  standard sampling 
将采样管网布置在探测区域的顶板下、吊顶内或地板下进行采样。 
2.0.10 回风采样  return air sampling 
将采样管网布置在空调回风口或风道内、机械通风系统的回风栅网附近进行集中采样。 
2.0.11 机柜采样  cabinet sampling 
将采样管伸入到被保护机柜内部(通常使用毛细采样管)进行采样,或将采样管网布置在机柜排风口处进行采样。 
2.0.12 换气次数  air change rate 
房间送风量/房间体积,单位为次/h。
 

条文说明
2.0.1 吸气式感烟火灾探测报警系统 
吸气式感烟火灾探测报警系统与传统的点型感烟探测器有着很大的区别。在一般情况下,吸气式感烟火灾探测报警系统中包括采样孔和由若干数量的采样管,这些采样管可铺设在天花板的上方或下方,并且形成一个管网。每条采样管上都钻了若干数量的小孔,这些小孔形成了一个小孔矩阵(也称为采样孔),这些小孔在整个天花板范围内均匀分布。而使用一台吸气机(抽气泵),通过这些小孔,可将空气或烟雾样品抽到采样管道内,并送到灵敏度非常高的激光探测腔内进行分析。 
吸气式感烟火灾探测报警系统通常都具有若干形式的过滤或灰尘阻挡功能。过滤装置能够在采样空气进入探测器前除去其中的纤维屑和绝大多数的大颗粒灰尘。而部分探测系统只是通过软件提供了对灰尘进行辨别的功能,这增大了由于灰尘颗粒进入探测腔而导致误报警的可能性。 
所有的吸气式感烟火灾探测报警系统必须具备经过认可的气流感测功能。通过对采样管网的气流监测,可检测到采样管网是否存在不同程度的堵塞或破裂现象,而管网的堵塞或破裂都会严重影响吸气式感烟火灾探测报警系统从受保护区域内抽取烟雾的能力,会严重影响吸气式感烟火灾探测报警系统的报警性能。 
2.0.2 遮光率 
烟雾浓度的计量单位%obs/m 与可视距离的对应关系如下图所示,能见度越高,烟雾浓度也越低。有时也被称为减光率。 
2.0.3 采样管 
根据应用环境的不同,可以选择多种采样管道类型,常见的有PVC管,CPVC管,HFT管,ABS管,钢管,铜管等。在使用时需照产品说明书的要求进行安装。 
烟雾浓度与可视距离的关系
图2.0.2

 
2.0.5 毛细管采样孔
典型的毛细管采样孔布置方式
典型的毛细管采样孔布置方式
2.0.6 末端帽 
可根据要求在末端帽上开孔。末端吸气孔主要是为了减少烟雾传送时间,末端吸气孔越大,通常烟雾传送时间会越短,但是同时进入其它采样孔的气流就会越少。 
2.0.9 标准采样
标准的地板下、天花板下和回风口处采样
标准的地板下、天花板下和回风口处采样
2.0.10  回风采样 
标准的风管内采样
标准的风管内采样
标准的回风口采样

标准的回风口采样 
2.0.11 机柜采样 
标准的柜内和柜上采样
标准的柜内和柜上采样
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475